想请教各位大侠,一条室外单模主光缆是32芯的,中间要分接4芯的光纤十三条到高速球监控杆的设备箱接光端机,中间怎么接啦?行不行的通?还要用到什么设备?没了解过光纤布线的监控系统,因为是菜了,请用心指点一下!

 

还有就是室外落地机柜一般装哪,有什么作用!谢谢,各位

[此贴子已经被作者于2011/11/19 22:51:53编辑过]
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a905922964 发表于 2011-11-20 19:01:00
直接就没有接过光纤布线的监控工程,看楼主写的都是一头雾水,你如果不会的,还不如找有经验的派个技术跟你一起做呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
angle6710 发表于 2011-11-20 20:02:00
没接过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xjayang 发表于 2011-11-20 20:25:00

中间要分接光端机的话 就直接把光缆截断,然后分接出要分接光纤的数量,分接出得光纤用光纤跳线熔接安装到 光纤终端盒上,然后再接到视频光端机上,剩下的光纤直接对接就行了。

安装落地室外机柜是要打水泥基础的,当然也可以用6-12U的机柜安装到墙面上。机柜里面一般安装光纤终端盒 光端机 交换机等~

个人感觉用光纤做视频监控  方便 安全 快捷!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhongchenghua 发表于 2011-11-21 10:41:00

   楼主,有两种方式可以解决你的问题,

   1.你把13条4芯分支光纤直接拉到你的主干缆处,通过光缆对接就可以完成光路信号联通了,这个就要求你主干拉倒一个位置,用分支与主干相连;

   2.假如你13条分支分布的比较散,那么就32芯主干拉到最后一个分支点,途中每个分支点的时候,把主干光纤切断,熔接,通过光缆接续盒一个接4芯分支线,一个继续往前面走,碰到下一个分支点时,以此类推就好了,

  还有什么需要了解的话,你可以加我QQ或者给我电话,我们交流下就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
深圳立方体科技 发表于 2011-11-21 11:01:00
6楼分析得不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
西部风 发表于 2011-11-21 11:22:00
是否用EPON会省光纤
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jeans5314 发表于 2011-11-21 11:26:00
我也正好有这个问题,看了有点帮助
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xihaielectron 发表于 2011-11-21 22:48:00
请问,节点光端机可以用得上吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
comcom123 发表于 2011-11-22 10:10:00
6楼的朋友,说得很好.谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城