UPS 配电过程中
有的厂家要求,输入输出开关都必须市3P的
有的却认为4P也可以
请高手指点下,应该市怎么样,有什么道理?
使用道具 举报
同样求问
如果不太大的情况下,用3P就可以了。但是有前提,20KVA是个界,一般20以内,三进单出或三进三出都可以,但超过20KVA后,负载过大,为了平衡,就必须是三进三出
是不是说,20KVA以下的UPS可以用三进单出(4P),20KVA以上的UPS,都设计成为三相输入和三相输出了 ?