[求助]红外对射出现一个奇怪的问题。。。...

[复制链接]
idhkljht 发布于: 2011-11-10 10:19 913 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

     我使用的是8对红外对射,现在出现了一些问题,布防以后在不触发前端对射的时候主机的键盘操作都是正常的,在触发前端对射后键盘出现间隔性蜂鸣声(差不多每1秒响一声而且很微弱,移开遮挡物以后蜂鸣停止,正常状态是不撤防的情况下长鸣),主机所接的警号也不会报警键盘的几个数字也不会显示有没有报警。而且触发以后键盘就无法操作,无法撤防断电以后键盘恢复正常操作,恢复出厂值还是一样的情况。

 

有谁知道为什么吗?前端对射应该每什么问题,主机在不接前端对射,直接将两个端子短路也是上面的情况。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
疯狂天才 发表于 2011-11-16 20:29:00
ups电压不足?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
淡蓝的忧郁 发表于 2011-11-16 21:11:00
既然会出现这种情况,那么就不要再对这个主机抱有什么希望。换个大牌子的报警主机吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
yh65501 发表于 2011-11-16 21:25:00
键盘接线有问题或者是键盘有问题.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-11-19 11:45:00

能换就换,不要在这种无厘头的故障上纠缠,这种浪费的人工成本往往大于设备成本。