系统接地问题...

[复制链接]
zwjss521 发布于: 2012-1-2 22:37 1009 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
监控系统,42个点,通过光缆传输。前端装光端接的铁箱与BNC头外壳有AC50V的电压。摄像机采用AC220到前端再变到DC12。图像倒是正常的,这个问题如果不解决,会有什么隐患?除了,会电到人。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2012-1-2 22:49:00

烧设备的隐患。

不知光端机是多路还是单路的?如果是多路的,摄像机离多远?摄像机安装有没有和大地绝缘?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
linuxbag 发表于 2012-1-2 23:08:00
以下是引用eie1992在2012/1/2 22:49:00的发言:

烧设备的隐患。

不知光端机是多路还是单路的?如果是多路的,摄像机离多远?摄像机安装有没有和大地绝缘?

为什么会产生电压?

 

哪里来的? 请指教

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大蒜陀 发表于 2012-1-3 00:46:00
你的意思是说机柜带电?只要你保证不该接触的地方不接触,设备牢固接地是没有问题的,你的机柜也可以接地啊.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhongxin6868 发表于 2012-1-3 08:46:00
铁箱与BNC头外壳有AC50V的电压大部分都是传说中Y电容接地问题220V 滤波电容  开关电源没有接地的 接地就可以解决
[此贴子已经被作者于2012/1/3 8:47:01编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
天蓝之巅 发表于 2012-1-3 11:09:00

接地是必需的,最起码的安全保证。我自己也再次提醒一下自己。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zwjss521 发表于 2012-1-4 12:22:00
以下是引用eie1992在2012/1/2 22:49:00的发言:

烧设备的隐患。

不知光端机是多路还是单路的?如果是多路的,摄像机离多远?摄像机安装有没有和大地绝缘?

16路的光端机,最远的大概60米,前端摄像机直接装在墙上的,打孔时并没有打到钢筋,和大地都绝缘的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
zwjss521 发表于 2012-1-4 12:24:00
以下是引用zhongxin6868在2012/1/3 8:46:00的发言:
铁箱与BNC头外壳有AC50V的电压大部分都是传说中Y电容接地问题220V 滤波电容  开关电源没有接地的 接地就可以解决
[此贴子已经被作者于2012/1/3 8:47:01编辑过]

机房在2楼,并没有接地线。我该如何做呢?我用的的确是开关电源,那我是不是找个三孔插座,接到插座里的地线!

另外,光端机和摄像机同用一路电源,三孔插座的!按我的理解,光端机应该是已经接地了吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cps3711 发表于 2012-2-6 15:38:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
eie1992 发表于 2012-2-6 17:22:00

前端装光端接的铁箱与BNC头外壳有AC50V的电压;

16路的光端机,最远的大概60米,前端摄像机直接装在墙上的,打孔时并没有打到钢筋,和大地都绝缘的!

 

    前端装光端接的铁箱,接地没有?光端机外壳、BNC外壳与铁皮箱式绝缘还是短路?

16路的光端机和16路视频、控制、电源——在这里可以看成一个有直接电气连接关系的“子系统”,光端机是子系统主机,是16路视频的汇聚点。

    从系统安全设计考虑,光端机外壳、铁箱应该是一个等电位接地点,也是这个“子系统”唯一一个接地点,把这个做好后:

    取下光端机上所有的视频BNC,然后测量光端机外壳与每一路视频BNC外壳的电压,看看AC50V来自哪里?

[此贴子已经被作者于2012/2/6 17:31:40编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xuchen8197 发表于 2012-2-6 19:47:00
以下是引用zhongxin6868在2012/1/3 8:46:00的发言:
铁箱与BNC头外壳有AC50V的电压大部分都是传说中Y电容接地问题220V 滤波电容  开关电源没有接地的 接地就可以解决
[此贴子已经被作者于2012/1/3 8:47:01编辑过]

正解

回复 支持 反对

使用道具 举报