千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

请教DDC连接疑问...

[复制链接]
workcory 发布于: 2011-5-14 11:19 1868 次浏览 15 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>&nbsp;</p>
<p>设计院出来的DDC连接前端感应器/阀门平面图上,把<font face="Verdana">潜污泵</font>与<font face="Verdana">排风机</font>、<font face="Verdana">送风机</font>分开用DDC控制,这有什么道理吗?本来<font face="Verdana">潜污泵、<font face="Verdana">排风机</font>、<font face="Verdana">送风机</font>在平面图上的位置都是离得很近的,点位也不多,<font face="Verdana">潜污泵</font>也只是DI输入。这其中有什么原则性的东西吗?</font></p>
回复

使用道具 举报

已有15人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
rain22 发表于 2011-5-14 13:12:00
<p>我是打酱油的...</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老驴 发表于 2011-5-16 09:32:00
<p>点位不多也得看DDC的点够不够啊,对吧,如果DDC的点位够,那我觉得他们是撑的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
guquan 发表于 2011-5-16 09:59:00
<p>设计院出的东西仅供参考</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmtt 发表于 2011-5-16 23:16:00
也想知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bianrong 发表于 2011-5-16 23:21:00
更安全一些吧,估计
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
gstba 发表于 2011-5-17 12:04:00
<p>有的产品是小点位 DDC的。 适合就地现场分布的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hongzhimin09 发表于 2011-5-18 22:25:00
<p>出于安全考虑的,如果三台设备集中在一个DDC里,万一故障,三台设备均无法工作。这叫做故障分散法~~~</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
exp123s 发表于 2011-6-1 09:59:00
同意,分散故障风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
laya66 发表于 2011-6-1 11:18:00
同意,分散故障风险
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
djy816 发表于 2011-6-25 10:39:00
<p>还是出于可靠性考虑来的可能性大一点。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
哎520 发表于 2011-6-29 21:58:00
呵呵&nbsp; 其实没什么道理&nbsp;&nbsp;&nbsp;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
billy2000 发表于 2011-7-8 19:58:00
设计院的东西你深化设计要从新考虑的。他的设备和DDC配置很多时候都有问题。或者是他用的某一品牌DDC配置的但是和你所用的品牌DDC配置不一样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hjwhawk 发表于 2011-11-13 23:50:00
故障分散吧,另外跟消防方面也有关系吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wxwawj2010 发表于 2011-11-17 10:34:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
allanmqz 发表于 2011-11-17 11:28:00
能控制项目的想怎样设计就怎样设计