VISTA120 6160键盘碰到的故障...

[复制链接]
wileyyoung 发布于: 2011-10-11 18:30 587 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

原先调整好得6160键盘 由于密码没有改过 所以1234 + 2 是布防  1234+1 是撤防

 

但今天保安报修,主机可以正常报警但无法正常撤防

 

到现场后的确发现问题 1234+2   1234+1  都无法使用 但旁路(1234+6)却没有问题

 

所以我觉得密码应该是没问题的,但是不知道是否保安按错什么键,导致布撤防都无法正常操作

 

请高手指点,到底是什么问题导致的。

 

可以+QQ165038388

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
quifangde 发表于 2011-10-12 10:53:00
断电后按*#加电进入编程,然后*001234,*99退出在试试。
回复 支持 反对

使用道具 举报