请教 Andover网络控制器485端口故障问题...

[复制链接]
pkac10086 发布于: 2011-8-15 10:43 777 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>1.故障现象:485端口 R+与GND用万用表测 显示阻值为0。R+\R-\GND任意两个端口之间电阻为0.</p>
<p>2.现场情况:Andover网络控制与放大器之间的距离大概有500-600米,走室外地下电缆通道(通信使用的)。</p>
<p>3。1)故障发生的时间:夜里打雷下暴雨,第二天发现现场控制器都不在线。rs-485端口出问题</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2)离1)大概20天左右:夜里打雷下暴雨,第二天发现现场控制器都不在线。rs-485端口出问题 (20天之内还有多场雷雨。)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 线路用表侧过,通断都没有问题。表象判断线本身没有问题。请教:是不是线路的干扰问题,或者和天气有关,或者还有其他因素,望高人给具体分析分析。&nbsp; </p>
[此贴子已经被作者于2011/8/15 10:47:57编辑过]

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
pkac10086 发表于 2011-8-15 11:45:00
自己回答个&nbsp; 我觉的是雷劈的 可我没有理论和现实的证据 没有说服力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
Tavis 发表于 2011-9-20 23:04:00
排除问题很简单,拿2个DDC直接挂在Netcontroller或bcx1上,如果都不能learn上来,那可能是主控器出了问题,否则检查现场总线。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
lm3408890 发表于 2011-9-21 21:54:00
&nbsp;<br/><span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;">深圳市韦恩自控--罗工,欢迎大家沟通交流,QQ151422958 TEL:13480773651</span><br style="font-weight:bold;text-decoration:underline;"/><span style="font-weight:bold;text-decoration:underline;">
主营:霍尼韦尔 西门子楼控产品,承接洁净厂房,医院等空调自控项目</span><br/>
        <a href="%20http://szwinzk.cn.alibaba.com/"><br/><span style="background-color:rgb(0, 0, 255);color:rgb(255, 102, 0);"><font size="4">http://szwinzk.cn.alibaba.com/</font></span></a><br/>
        <br/>
        <dl class="nslog-area log-set-param" data-nslog-type="2" id="viewRefer"><dt><br/></dt></dl>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
majingde 发表于 2011-9-27 16:20:00
学习了,谢谢哈