千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[分享][建议]报警误报经验之谈,要求加精。...

[复制链接]
linjianma0917 发布于: 2010-10-28 11:53 1047 次浏览 18 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
目前市场上的一些报警器材,比如对射,共振电缆,电子栅栏,都可能出现误报的情况,但是如果设备都正常的情况下,总是出现误报,那就要检查你的电源功率是否能满足所有设备了。本人曾经遇到这样的问题,电子栅栏、共振电缆一共22个防区,经常出现误报,简直无法使用,但是测电压都是14V,17V,采用集中供电,检查了好久,排除设备、线路问题后,最后发现电源功率太小,用的是12V/5A的电源2个,一个给10个防区供电。最后换了一个24V/8.3A的电源所有问题都解决,没有误报的情况了,而且很稳定,顺顺利利的就验收了这个项目。所以我把这个经验发出来,供大家学习,参考。要求版主加精,给点积分,谢谢了。
回复

使用道具 举报

已有18人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jxaa025307 发表于 2010-10-28 13:04:00
经验呀,收入脑中、
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lansejingling00 发表于 2010-10-28 13:08:00
你换的电源是DC24V还是AC24v啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zf521gezi 发表于 2010-10-28 13:27:00
 经验之谈收下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blue2010 发表于 2010-10-28 13:57:00
 经验啊,谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dong1128 发表于 2010-10-28 15:59:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sujiali 发表于 2010-10-28 16:06:00
好贴要顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
linjianma0917 发表于 2010-10-29 11:39:00
直流24V
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
cxli 发表于 2010-10-29 12:39:00
嗯好贴值得学习谢过楼主
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
szkswgh 发表于 2011-12-31 06:54:00
经验之谈收下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
流星蝴蝶剑 发表于 2012-1-5 22:01:00
珍贵的经验之谈!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
特高兴 发表于 2012-1-6 06:47:00

   这是没有经验者的经验!

 

   不管任何安防系统,对于电源的选择都必须事先经过周密的设计,尤其是负载能力(电流和前端实际工作电压)更应该有足够的冗余,而不是毫无根据地随便拿来一个就是用,否则就会出现楼主“传授“的经验!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xue5210 发表于 2012-1-6 08:48:00
以下是引用特高兴在2012/1/6 6:47:00的发言:

   这是没有经验者的经验!

 

   不管任何安防系统,对于电源的选择都必须事先经过周密的设计,尤其是负载能力(电流和前端实际工作电压)更应该有足够的冗余,而不是毫无根据地随便拿来一个就是用,否则就会出现楼主“传授“的经验!

很对,供电非常重要!这是所有电子产品的大忌

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
想在天空飞翔 发表于 2012-1-6 09:30:00
呵呵,我就觉得我们论坛高手贼多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zxj13656828716 发表于 2012-1-9 09:34:00
不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
28469150 发表于 2012-1-10 13:13:00
AC DC应该都可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
银翼赤鸟 发表于 2012-1-10 13:30:00

AC?dc? 楼主清楚哈 你的是对射还是被动设备?

电源这块很重要 功率问题 我们以前做常常碰见

 

另外 高人指点哈疑问 : v120主机  总线式   总线长度说的1200米  指的是最长的那段距离? 布线分叉很多 对系统有怎样的影响? 另外我们曾经用到屏蔽线缆做总线 问题也不断 可有高手对这块比较经验老到 工程施工现场这里需要注意什么 或有啥好的总结传授 本人也在行业有4-5年 虽然能解决问题 但是好多疑问还是不知道是怎么的道理  求解!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
跨区域远程监控 发表于 2012-2-8 11:34:00

看一下评论。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
深圳七彩光 发表于 2012-2-22 14:43:00
版主看到会笑死的 