  目录先上:

目录

1.    前言... 2

2.    用户需求与分析... 3

2.1.                具体需求... 3

2.2.                系统要求... 3

2.3.                系统的选定与介绍... 4

2.4.                智慧CRM-AUTO系统特性:... 5

2.5.                软件主要功能、特点:... 7

2.6.                系统硬件特点... 11

3.    系统设计方案具体阐述... 12

3.1.                本地监控站... 12

3.2.                远程浏览站... 13

3.3.                智能模块... 13

3.4.                设计依据... 14

3.5.                设计原则... 14

4.    各监控系统详细功能的描述... 15

4.1.                漏水检测系统... 15

4.2.                空调监控系统... 15

4.3.                配电监控系统... 16

4.4.                UPS监控系统... 17

4.5.                门禁系统... 17

4.5.1.      系统组成:... 17

4.5.2.      出入管理功能... 18

4.5.3.      自动控制功能:... 18

4.5.4.      安防联动... 18

4.5.5.      功能介绍: 19

4.6.                图象监控系统... 20

4.6.1.      系统功能特点... 20

4.6.2.      MPEG-4压缩方式... 20

4.6.3.      组播传输功能... 20

4.6.4.      联网监控功能... 21

4.6.5.      轻松方便的资料管理功能... 21

4.6.6.      365天全方位预约录像功能... 21

4.6.7.      智能搜索功能... 22

4.6.8.      远程控制功能... 22

4.6.9.      视频移动报警功能... 22

4.6.10.    报警记录预存功能... 23

4.6.11.    数字视频和报警设置功能... 23

4.6.12.    断电保护功能... 23

4.6.13.    方便快捷的硬盘扩充功能... 23

4.6.14.    完整的组态功能... 23

4.6.15.    技术参数... 23

4.7.                 市电质量检测系统... 24

4.8.                温湿度检测系统... 24

4.9.                安全防范系统... 25

4.10.              消防监测系统... 26

4.11.              其他智能设备系统... 27

4.11.1.    空气质量监测系统... 27

4.11.2.    配电屏系统及通信高频开关电源运行信号... 28

4.11.3.    中央空调运行监控系统... 29

5.    部分用户名单:... 29

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:23:00
 

1.  前言

机房是各类信息的中枢,机房工程必须保证网络和计算机等高级设备能长期而可靠地运行,为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。同时其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大单位的重要组成部分,因此机房的环境设备或子系统(如供配电、 UPS、空调、消防、视频等)必须时时刻刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响到计算机系统的运行,对数据传输、存储以及整个系统运行的可靠性构成威胁,若事故严重又没有得到及时的处理,就可能损坏硬件设备,造成严重后果。尤其对于电力、银行,证券,海关,邮局等需要实时交换数据的单位的机房,机房管理显得更为重要,一旦系统发生故障,造成的经济损失更是不可估量。

因此,为了保证机房运行的安全性和稳定性,目前许多机房的管理人员不得不采取 24小时专人值班的方式,定时巡查机房各环境设备。但这样不仅加重了管理人员的负担,而且在很多情况下往往不能及时排除故障,对事故发生时间、频率及原因等也无科学的管理与数据分析。尤其是目前国内普遍缺乏专业的机房环境设备管理人员,在许多地方的机房不得不安排软件人员或者不太懂机房设备管理的维护人员值班,这对机房的安全运行无疑又是一个不利因素。

基于以上状况,机房监控领域迅速发展起来,拥有非常广阔的应用市场前景。目前许多公司包括一些国外公司在内,都在开拓机房监控市场,但由于各种原因,却仍然存在许多问题:

u      国外工控软件成本高,而且没有机房管理功能。

u      开发完善的组态监控平台,投资大,周期长,且面临种种技术难题。

u      如不采用组态监控系统则每个工程都需要重新编程,工程施工周期长、可靠性低、维护麻烦、系统扩展十分困难,用户不能自行完成。

u      软件的机房的管理功能不完善,不能起到机房辅助管理作用。

正是为了解决上述问题,我公司成功地推出了“智慧CRM-AUTO机房场地设备监控系统”,实现了对各机房设备的统一监控与管理,极大地减轻了机房维护人员工作负担,同时又大大提高了整个系统的运行可靠性、稳定性和兼容性、可扩性,实现了机房的科学管理,真正使“无人职守”机房成为现实。

本着建立一个安全、实用、先进的机房监控网络的原则,在以下部分我们将结合机房的实际情况,对设计方案加以论述。

2.  用户需求与分析

2.1.      具体需求

根据现场的要求和实际情况,现对整个机房的智能集中监控系统分为以下几项,具体如下:

1、供配电开关监测系统;

2、市电质量监控;

3、门禁系统;

4、温湿度检测系统;

5、UPS监控系统;

6、精密空调监控系统;

7、闭路监视及录像系统;

8、漏水检测系统;

9、安防系统;

10、消防监测系统;

11、其他智能设备监控系统。

以上十一个单独的监控子系统需被集成在同个软件平台上以便管理。

2.2.      系统要求

基本要求:

u    成熟先进的技术

u    分布式的系统

u    高安全性和高可靠性

u    快速的响应时间

u    开放的模块化结构的硬件和软件

u    系统使用良好的成熟的应用软件

u    系统设计应考虑容量冗余度

u    对用户的开放性,如参数的设置,自定义报表,自定义数据库等

u    易扩展性

u    实时性

2.3.      系统的选定与介绍

面对用户越来越旺盛的市场需求,我公司推出了智慧CRM-AUTO专业计算机房监控软件。智慧CRM-AUTO系统是一个以信息流监控为核心的综合应用平台,采用组态方式、中间构件和模块化结构,实现对各类信息流(包括各种实时采集数据、视频流、语音流等)的实时监控和管理;同时,在信息流监控系统内通过定义策略,完成对各种数据间相关性的定制,实现各子系统内或子系统间的联动功能,将功能各异的设备及子系统有机地组合成一个既相互关连又统一协调的整体,实现各设备及子系统的优化运行;通过Internet/Intranet技术集成监控信息流,提供对设备及子系统的的管理职能,监视其实时信息,控制其工作状态,报告各种异常状况,确保所有设备及子系统的安全、可靠、高效运行。

智慧CRM-AUTO机房环境监控系统从一开始就在多任务的操作系统上进行设计开发,因此智慧CRM-AUTO机房动力环境监控软件一诞生就是一个高标准、高起点软件产品,智慧CRM-AUTO监控软件的基础非常的好。并时时地跟进微软视窗操作系统的发展,从刚开始的Winnt3.51到winnt4.0,目前智慧CRM-AUTO监控软件已成功地移植到了windows2000或Windows XP的操作系统上,充分运用了Windows2000及Windows XP操作系统强大的多媒体及网络功能,使智慧CRM-AUTO软件的功能得到进一步的完善,使系统软件的功能更加强大,更加趋向完美。

由于采用多线程技术来保证整个系统监控的实时性。系统在一段时间内将同步进行多个子系统的处理,比如同时进行数据的采集、事件的处理、界面的显示、网络的传输等。这种同步大大增强了系统的处理能力。所以,多线程技术是智慧CRM-AUTO机房环境监控系统实时性和高效性的保证。

系统采用国内外专业的采集前端、工控主机、及相关的硬件,在确保系统稳定性的前提下,使系统具有极高性价比。其中大部分硬件采用进口设备,部分设备采用国内专业厂家的产品,系统的平均无故障工作时间达10万小时以上。

2.4.      软件系统特性:

?            通用性:

u  监控系统的设计符合国际工业监控与开放式设计标准。

?        可靠性:

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:24:00
 

u  监控系统具有良好的电磁兼容性和电气隔离性能,不影响被监控设备正常工作。

u  监控系统具有专家诊断功能,对通信中断、软件故障能够诊出故障并及时告警;监视各智能设备各部件的运行状态和工作参数;监控系统提供一年的历史曲线和事件发生记录,便于查询。

u  监控系统可以承受365天*24小时连续工作压力,均采用工业级产品,重要硬件设备国外进口,可靠性极高,平均无故障时间大于10万小时。

u  监控系统网络通信协议符合国际网络协议标准,操作系统选用实时多任务管理的Windows2000操作系统,标准开放式的数据库接口,可支持各种类型的数据库,可满足从集中监控中心(CSC)到现场监控单元(FSU)的三层结构管理。

?        兼容性:

u  支持世界各著名厂家提供的智能设备,实现完美的监控。目前系统兼容设备的品牌有:STULZ、LIEBTRT、RC、HIROSS等机房精密空调;MGE、EXIDE、SICON、LIEBERT、IMV等UPS。

?        安全性:

u  系统拥有强大的自检功能,可以对系统与各设备的通讯状态和各设备的故障状态进行全面及时的检测;同时也对软件数据库、动态库等进行全面的自检。

u  系统强大的多媒体技术,对各种设备的报警提供专家处理提示,报警形式丰富包括屏幕报警、警铃报警、多媒体语音、手机、短消息系统、传真、电邮、SNMP信息和电话语音报警系统等。

u  强大的报警处理功能。可区分10级报警级别,报警事件发生时,系统按事件级别排队报警,显示处理,并将系统界面自动切换到相应的报警画面。

u  强大的管理功能。对任一事件都针对机房的具体情况给出相应的处理提示,指导值班人员解决问题。软件系统的设计对系统管理和维护人员进行多级权限分类以区分限制各级别用户对系统的访问和操作能力。

u  强大的网络管理功能,可全面监控主机、服务器、路由器等工作状态、数据流量、网络负荷。

u  严格的密码管理,确保系统运行安全。

u  可与保安闭路等系统联动,直接在监控主机上实现事件录象、回放,火警自动开门等。

u  系统具有防潮、防雷、防静电、防干扰等抗干扰功能,符合国际电工标准。

u  系统及设备出现故障不影响被监控的其他设备正常工作和功能控制,具有最好的安全隔离功能。

?        开放性:

u  在联网监控中,集中监控中心可挂接256个区域管理中心和现场监控单元,实际应用中不存在容量限制问题。

u  系统采用SQL SERVER数据库,提供开放的数据接口(ODBC、SNMP、DDE、ADVACE DDE等)。

u  对用户提供通讯协议和通讯接口的设备可以方便挂接。

?        实时性:

u  系统提供逐点传送(轮巡传送)、有值变化传送、系统自动选择三种方式来传送数据,根据实际需求选择恰当,可以最大的提高系统的实时性。

u  做到1秒内完成本地数据采集,3秒内完成本地到区域和集中监控中心的所有命令响应、执行。

u  系统的低资源占用降低了大量的响应时间。

?        可维护性:

u  统运行进行在线运行状态诊断和监测,能及时发现系统各功能单元故障情况,便于系统故障的维护处理。

u  软件系统的设计采用模块化结构设计和规范化标识保证软件的可维护性要求。

u  系统软件通过设备组态、策略组态和页面组态的一体化实现系统的组建、维护、扩充。

?        可扩充性:

系统软硬件设计采用模块化可扩充结构及标准化模块结构,便于系统适应不同规范和功能要求的监控网络系统;由于系统采用设备配置、策
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:28:00
 

u  具有预录象功能,当某个事件触发录象功能时,系统将从触发前X秒的图象开始录象(时间可自定义,30秒以上),达到一个追时的效果。

u  352*288、25帧/秒的画面只需250——280K的传输带宽。

u  保证带宽的情况下,正常画面远程传输延时在1秒以下。

u  画面质量可调整,可根据用户的实际需要进行质量等级选择和自定义。

u  支持摄像头自身的画面移动侦测功能,并可定义画面内局部移动侦测,同时可进行触发录象。

u  支持多种显示方式,可随意调节1、4、9、16多画面显示方式。

u  采用纯正的数字硬盘录象方式,方便实用,可根据用户需要自动定制录象时间。

u  提供夜间码流功能,可在自定义时间内进行不同质量的录象。

u  视频信号与智慧CRM-AUTO平台无缝集成,其他任意子系统都可通过策略调度视频资源。

?        页面巡视功能:

u  系统页面和视频画面可根据用户设置自动巡视,不需定时手动切换。用户可对需巡视页面(视频图象)、巡视周期、顺序进行设置。

?        设备管理:

u  对机房内各种设备实行电子文档化管理,包括设备型号、采购时间、采购人、供应商信息和维护记录等。并实现在线添加、删除设备,同时不影响系统的运行。

u  对设备的所有信息提供灵活的条件查询、统计功能,并可对查询、统计结果进行有条件的排序。

u  设备故障时,给出专家级指导解决方案,帮助管理人员迅速排除故障。

?        在线维护:

u  支持基于现场监控端、远程集中监控端和WEB访问的三种在线维护方式。

u  基于现场监控端的在线维护可以对系统进行页面修改、设备增减、设备参数的修改和逻辑功能维护,用于对系统的全面维护。

u  基于远程集中监控端的在线维护可以对系统进行页面修改、部分设备参数修改和部分逻辑功能的修改,主要用于保证远程集中监控端和现场监控端的系统一致性,满足日常维护的大部分需要。

u  基于WEB访问的在线维护可以对系统的部分设备参数进行修改,用于出现紧急状况时无法及时到现场的应急维护需要。

u  所有的在线维护方式都可以对系统信息进行管理(查询、统计、定义、确认)。

u  所有的在线维护方式都必须得到合理的用户权限认证,保证系统的安全性。

1.1. 系统硬件特点

?        环境适应特性:

u  采用工业级硬件产品,模块化构成,有足够的机械强度,安装固定方式可靠并具有防震、抗震能力。经过常规运输、储存和安装后不产生破损变形等现象。

u  可靠的抗雷击和过载保护装置,符合ITU-T.K.20相关规定。

u  良好的电磁兼容性,在保证不受任何工作状态的影响下不影响其他监控设备的工作。

u  优秀的电气隔离性能,不会降低被监控设备的交直流隔离度、直流供电与系统的隔离度。

u  取电符合交流200V/50Hz供电标准。

u  设备外壳都有良好的接地部件,可以抵抗和消除噪声干扰。

u  适应-10℃~+50℃/20%~95%室内外空气环境。

?        可靠性和扩展性:

u  采用国际上通用的计算机系统和具有RS485/232标准接口的专用设备,通讯上具有较高的稳定性和可靠性。

u  RS485主通讯方式可实现255个设备集连,拥有实际应用中最高的扩展性,能根据应用中的要求通过增加硬件来扩充系统的容量。

u  硬件模块化构成系统,具有灵活多样的构成模式和较强的外部通信能力。

u  硬件的平均故障间隔时间不低于150000小时,整个系统的平均故障时间不低于200000小时。

序号

物理量

检控量

要求

1

浸水

误判率

≤100ppm

2

温度

精度

±1℃

3

湿度

精度

±1%

4

电压

精度

±0.5%

5

电流

精度

±2%

6

频率

精度

±1Hz

7

状态

误判率

≤100ppm

8

时间

响应

≤3s

?        高精度测量:












2.  系统设计方案具体阐述

2.1.      本地监控站

本地监控站主机,其核心是工控式采集主机。本地站主机、环境采集模块、智能协议转换模块与被监控的智能设备、环境参数、图像、门禁等等模块设备一起,构成了整个采集监控系统,实施对机房内各类相关设备的监控。

开关量监控包括:配电开关、接点式水漏系统、烟感探头报警、消防报警信号等。

模拟量监控包括:温湿度检测等系统。

RS485形式设备包括:精密空调系统、门禁系统、市电质量监控系统等。

RS232形式设备包括:UPS系统、配电屏运行信号、通信高频开关电源运行信号。

监控工作站将各个监控信号采集以后,再通过其TCP/IP网络接口,经由***内部专网,提供IE浏览端用户实时数据,。

监控工作站完成如下任务:

u    界面组态功能,根据用户的需求定制各种个性化界面;;

u    通过策略组态定制各种数据间的相关性;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:28:00
 

u    实时接收显示数据库服务器所采集的数据、视频记录和报警信息等;

u    执行管理人员的操作命令,实现对各子系统/设备的实时监控管理;

u    提供完整的历史事件、历史视频管理;

u    支持动态增减被控设备;

u    记录事件和历史数据;

u    进行各种报警处理。

1.1.      远程浏览站

远程浏览站的主要功能是进行远程的IE浏览功能。为便于管理人员随时随地了解机房的实际工作状况,实现管控一体化,智慧CRM-AUTO系统提供内嵌于浏览器的远程监控模块。在远程的管理人员可以通过浏览器,直接观看监控画面,并且该监控画面与监控管理中心的数据库服务器或综合业务台一致,通过该界面远程监控设备的运行状况,远程浏览站同时也能分别浏览各机房的视频信息。

远程浏览操作简单,毋需安装任何软件,在进入宜春供电公司内部专网的任何1台计算机,在IE中输入监控管理中心的数据库服务器或综合业务台的IP地址,并通过授权,就可以得到与数据库服务器或综合业务台一致的界面,可以对管辖范围内的机房进行监控、操作。

1.2.      智能模块

智能模块用于采集及输出模拟量、开关量等信号,将信号传输给现场本地站,并接受现场本地站的控制信号输出给相应的设备进行控制功能。智能模块分为四种,即智能模拟量采集模块,智能开关量采集模块,智能控制输出模块。智能模块采用RS485通讯接口,可以长距离远传。

方案整体系统结构拓扑图如下:

1.3.      设计依据

计算机机房集中监控用户要求(用户各分站点环境及用户监控中心)

《计算机站场地技术条件 (GB 2887-89) 》

《计算机站场地安全要求 (GB 9361) 》

《电子计算机机房设计规范 (GB 50174-93) 》

《低压配电设计规范 (GB 50054-95) 》

《建筑安装工程质量检验评定标准 (GBJ 300-88) 》

《建筑装饰工程施工及验收规范 (JGJ 73-91) 》

《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS89:97) 》

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》



1.4.      设计原则

u    系统设计高起点:

· 技术先进性:选用国际最先进的专业厂家产品

· 系统高可靠性:系统的硬件和软件均采用技术成熟的产品

· 系统运行管理方便:软件系统中文化,操作方便

· 技术支持能力强:承建单位技术实力强,服务完善

· 系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展

u    投资少:系统选型具有高性能价格比

u    建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试

u       维护方便:模块化结构,并具备专家自诊断功能


2.  各监控系统详细功能的描述

监控对象及内容

2.1.      漏水检测系统

   随着我国邮电、金融系统在机房管理上的日趋完善,机房集中监控系统得到广泛应用,实现了对各种环境设备、动力设施的绿色控制,各种设备得到合理、有效地应用,其中泄漏检测也逐渐成为监控系统中必不可少的组成部分。

由于地板下强电、弱电、地线、电缆纵横交错,一旦漏水,后果将不堪设想。机房漏水危害大,又不容易发现,对机房内的漏水状态进行实时的检测是十分必要的。        根据用户的要求、场地的情况及为了方便用户今后的维护,我公司对国内外市场的泄     漏检测设备进行性能价格综合比较,最终选用了美国RAYCHEM公司的TraceTek产品。系统中采用绳式漏水检测系统。系统本身包括:漏水控制器、漏水绳及漏水检测的其他辅助设备。在有可能漏水的水源周围敷设漏水绳,一旦有水泄漏碰到漏水绳,漏水绳上的监测点通过控制器将信号输到监控主机,系统在第一时间报警,监控界面自动切换到漏水监测画面上,相应的区域的变色闪烁并发出语音报警,及时通知有关人员排除漏水故障。

根据用户需求我方提供了一套定位式漏水检测系统,监控机房内有无漏水事件发生,确保机房各设备不受水浸的危害。漏水信息将通过协议转换模块将传输到监控主机上。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:29:00
 

注:根据现场实际情况一楼需漏水绳总共**米。

1.1.   空调监控系统

通过空调自带智能通讯接口及通讯协议,系统可实时、全面诊断空调运行状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等)的运行状态与参数,并可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数(温度、湿度、温度上下限、湿度上下限等),并实现空调的远程开关机。系统一旦监测到有报警或参数越限,将自动切换到相关的运行画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示,及相关处理提示。对重要参数,可作曲线记录,用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故障,也可以通过系统检测出来,及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。对严重的故障,可按用户要求加设电话语音报警。

此次系统需监控***精密空调,分布在各个楼面的机房内。空调通过RS485总线再经协议转换模块将信息传输到监控主机上,实现对空调运行状态的实时监控。


1.2.      配电监控系统

    监视各级的开关状态(进线柜、母联柜、出线柜及其他配电柜的开关状态),对于机房的重要配电开关,监视开关是否跳闸或断电等状态非常必要,一旦开关跳闸断电,计算机系统立即停止工作,将造成整个系统崩溃,如不尽快处理造成的损失将无法估计。当开关跳闸或断电时,系统自动切换到相应的运行画面,同时发出多媒体语音和电话语音报警,通知管理员尽快处理,并事件记录到系统中。

鉴于用户机房的特殊性及重要性,现暂定监控配电柜24路重要开关,如空调开关、UPS输入开关、UPS输出配电柜等开关状态。系统采用ICS-D8H信号处理模块经完全的光电隔离将输入的强电信号,经处理转换为低电平信号,然后输入到I-7052智能开关量采集模块再经I7520信号转换模块转换为数据信息,送往监控主机。实现开关状态的监测,每套ICS-D8H与I-7052可监测8路的开关信号,系统中暂用了3套ICS-D8H与I-7052的采集模块,即24个配电开关监控,并可随时方便的增加采集模块,来增加配电开关状态的监测的数量,系统扩容非常的方便。

1.3.      UPS监控系统

 

通过UPS厂家提供的智能通讯接口及通讯协议,实时地监视UPS整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数。系统可全面诊断UPS运行状况,实时监视UPS的各种参数。一旦UPS报警,将自动切换到相应UPS监控子系统的运行画面。越限参数变色显示报警,并伴随有报警多媒体语音,系统进行报警记录的同时有相应的处理提示。用户还可根据需要对重要的报警事件设置电话语音拨号的报警功能。对于重要的参数,可作曲线记录,系统可查询一年内相应参数的运行曲线,并可显示查询选定具体时间相应时间的参数值,当天(以天为单位)该参数的最大值,最小值,方便管理员全面了解UPS的运行状况,及时地发现并解决UPS运行中出现的各种问题。

根据用户的实际情况,我方将监控*** UPS。一般UPS通讯信号都是RS232(系统中按RS232考虑),把RS232信号转换成RS485,监控线路到监控室后再通过信号转换模块把RS485信号转换成RS232信号,与监控主机进行通讯。全面监视UPS 的工作状态。

1.4.      门禁系统

1.4.1.     系统组成:

门禁部分由控制器、感应式读卡器和电锁组成(联网时外加电脑和通讯转换器),读卡方式属非接触读卡方式,持卡人只要将卡在读卡器附近晃动一次,读卡器就能感应到有卡并将卡中的信息(卡号)发送到主机,主机进行检查卡合法性,然后决定是否进行开门动作。整个过程只要在有效的刷卡范围内均可实现门禁管理功能。读卡器安装门边墙内外,而不影响其工作。感应卡为只读属性、不易复制、安全可靠、寿命长(非接触读卡方式使卡的机械磨损减少到零)。并通过通信转接器(RS485)与电脑进行实时监控(可由电脑发指令开/关所有门,并可实时查看所有门的状态)、数据处理、查询、报表输出等。

1.4.2.     出入管理功能

工作人员进出某个通道时,将卡在读卡机前轻轻刷过,读卡机感应到卡证中的信息,并且将之上传送给控制主机(门禁机),然后控制主机对此信号进行判断,包括卡号(人物)、门区(地点)、有效时间区(时间),如果全部符合要求,控制主机执行合法动作(开门、记录信息等),否则,将执行另一组动作(报警信息上传、拒绝开门等)。从而达到出入安全管理功能。

1.4.3.     自动控制功能:

门磁

烟雾探测器

红外感应器

信号输入

信号输出


关门

控制器



开门

警报器开关

扩展模块


自动控制,主要是为了提高系统对安全的管理流程如下:

软件功能:软件部分是整个门禁系统的灵魂,系统的大部分功能都由软件来管理完成,包括员工资料、部门信息、卡证信息、人员出入区域、范围时间区、远程摇控、门区开关、防盗、消防的联动设置以及历史记录的查询、报表输出等。

1.4.4.     安防联动

通过给控制器加装信号输入/输出模块,设置联动流程;

门磁信号,输入结合刷卡来判别是否开门超 时或强行进入。如:当控制器没有接收到卡证信息,而检测到门磁动作,就可判断为有人强行进入,当控制器接收到卡证信息及门磁动作信息经过一段时间后,门磁动作还设有处长位,则可判断为开门超时。

红外探测器信息。在非工作时间区及重要区域安置红外探测设备,并且设置为在警报器联动,这样,当有人或动物进入防区时,就会立即被红外设备探测到,引发非法事件,控制器接收到此事件信号后,自动接通与此联动之设备(报警器),并且将信息上传到控制中心,达到防盗报警功能。

烟雾探测器信息:与防盗器类似,当控制器接收到来自烟雾探测器的信息后,自动将消防通道喷水开关全部打开,同时将信息上传控制中心,接通消防部门电话,进行消防联动处理。

1.4.5.     功能介绍:

控制中心:控制中心通过电脑可分部门建立员工资料库,如:动力中心、维护中心、管理中心等,定期或实时采集每个门的进出资料,同时按部门进行汇总、查询、分类及打印等。主机的各种参数均可由电脑进行设置,也可在各主机直接设定。

刷卡记录:人员进/出门时需持卡在读卡器前进行读卡,读卡器读取信息后,将信息传送到主机,主机首先判断该信息是否合法,如合法则发出开门指令,反之则不发送开门指令并可发出警报;同时主机会将刷卡信息、日期、时间等数据保存以供查询或直接传输到电脑进行处理。

实时监控:通过控制中心电脑可实时地反映各个出入口的工作状态。如门的开关、人员进出门区、合法状态、防盗监视点状态等,从而实现楼宇的安全防范要求。

多级管理:本系统能很方便地实现多级管理功能,控制中心可通过电脑可设置每张卡(即每个人)的进出权限、时间范围、节假日限制等;如:高级管理者可随时进出任何一扇门、部门管理者可进出本部门所有门、而一般职员只能在上班时间内进出本部门的门,超出上班时间将无法进出,还可以结合密码输入来确认持卡者的合法性,然后决定是否开门,各种权限可由用户自由设置。

扩充功能:本系统最基本的配置是1个读卡器、1个控制箱、1把电锁及1张卡片就可达到门禁管制目的,当用户需要扩充功能时,系统可按照所需功能增加相应的扩充模块来达到目的。如:

每台主机可只连一个读卡器(单门),也可增加到八个(四门);

通过加装输入输出模块可接收外界各种输入信号(如火警、红外报警、非法进入等),然后执行相应的动作(如接通报警开关、自动打开消防通道等)。

系统结构图

 

 

 

 

 

 




门禁考勤点

转换器

通讯总线

 

 

 

 

 


                                              

 

 

 

 门禁系统可以脱机独立工作,并将出入记录资料存储在控制器内,一旦与计算机联网,可以将数据传输到计算机,以便查询。

1.5.      图象监控系统

系统采用高清晰数字摄象机、监控数字录象主机等,配合最新的多媒体监控以及数字录象技术,组成闭路监视录象及捕捉系统。系统可时时显示被监视区域的动态视频图像。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:29:00
 

1.1.1.     系统功能特点

“智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像监控系统”作为一个成熟的录像监控系统,采用了各种先进技术,实现了高质量的监控画面以及远程监控管理等丰富的功能,下面我们将进行详细的介绍。

1.1.2.     MPEG-4压缩方式

在“智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像监控系统”中采用了先进的MPEG-4实时动态压缩方式,每25幅图像可压缩至5K-45K,录像速度可达每路25帧/秒(352*288),画面质量清晰、连续、无“马赛克”现象、无延时,基本做到实时监控。按最大存储量计算为3.8G/天(24小时连续录像),平均为1.2G/天。1个80G硬盘可以保存1路25-100天的记录,磁盘满后将自动刷新。因此,本系统可在占用极小带宽的情况下完成高质量的视频压缩与传输,极大地减小了用户的网络压力,降低了用户的投资费用。

流媒体格式在本监控系统中,视频文件采用先进的流媒体格式,使得监控、录像、回放、网络传输同步进行。并且在同一显示器中可实时显示16路画面,双击鼠标就可实现单路画面与多路画面间的切换,因此,监控人员可做到实时监控交易中心内的任意一个场所,以便对各种突发事件作出快速、及时的反应。

1.1.3.     组播传输功能

“智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像监控系统”中的视频传输技术采用组播方式(multicast),其优点是无论有多少个视频接收者,发送端只需要发送一份数据,数据的传输由加入不同分组的接收者与路由的协商决定,可以通过控制分组和路由来允许或限制某网段内的视频接收。采用组播传输方式可避免采用点对点传输和广播传输方式造成的网络带宽浪费,极大地节省了用户的网络资源,同时也减轻了网络信息流量,保证了传输质量。

1.1.4.     联网监控功能

智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像机具有超强的联网监控功能,可实现远程监视、回放、控制功能,并可以多台DVR系统实现联网,也可以在远程计算机上安装接收软件实现多路图象同时传输、显示。用户只需加装相应的适配器即可实现联网功能,不仅如此,可以提供其它设备的联网监控解决方案,真正实现信息流的数字化监控。

1.1.5.     轻松方便的资料管理功能

传统的模拟式录像监控系统的资料管理工作十分繁琐,需要频繁地更换录像带,而在我们的“智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像监控系统”中,由于采用了数字化的硬盘存储方式,所有录像的视频文件可直接分布存储于各分控站,所以可轻松方便地实现各种资料的管理工作,大幅度地减少用户的管理时间和运行费用。

1.1.6.     365天全方位预约录像功能

在“智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像监控系统”中,为满足不同用户的不同时期、不同时段的监控录像需要,提供了丰富的预约录像功能。用户为每路摄像机自由设置录像方式,视频信号按周划分,可选七种模式。每种录像模式每天又可分5个录像时段,并可以无限添加。并且用户可预置节假日模式,节假日时,系统按节假日模式运行。比如,在“十一”国庆期间,用户可预先设定录像方式和录像时段,这样只需很少的工作人员就可以完成高质量的监控工作,极大地减轻了各管理人员的工作量,同时,系统也可设置特殊录像时间,满足用户的特殊时间要求。整个系统可实现全天候自动监控及录像,无需人工干预,从而达到无人职守或少人职守的目的。

每周录像方式的设置,对不同通道,一周内各天的录像方式进行设置。可以看到该画面显示有三种不同的录像方式,即周一安排、假日安排(1)、假日安排(2)。每种录像方式均规定了各自的录像开始时间和终止时间。通过“增加”与“删除”按钮,可以对当前通道进行添加和删除操作。

添加/修改录像方式,用户可以通过选择标题栏上录像方式对录像方式进行修改。每种录像方式分别规定了五个录像开始与结束时间,用户可以对其进行修改并保存。

对于节假日的录像方式,点击标题兰的节假日用户可以对节假日进行特殊的录像方式设置。

通道名称设置,点击标题栏上的通道名称,用户可以对各通道名称进行设置。

特殊日期的录像时间安排,点击标题栏上的特殊日期的录像时间安排进入设置界面。

1.1.7.     智能搜索功能

在本系统中可实现各视频文件的智能搜索功能,录像查阅和检索界面操作十分简单,完全不同于其它硬盘录像系统,只需选择好所要查看的视频记录的日期,再进行游标拖动就可清晰、精确地定位到任意一天的任一分钟,并可同步回放各个监控画面,便于比较各个监控画面的变化。这样,管理人员就可方便地查看到所有的历史视频记录,这一点在无人职守和各种事件取证时显得尤为重要。比如,某一天有一重要事件发生而管理人员当时却没有监控到或者根本不在监控现场,这样事后我们就可以通过本系统的智能搜索功能很方便进行地事件检索,以取得重要的监控资料。

1.1.8.     远程控制功能

在“智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像监控系统”中,通过各监控站和管理站的联网以及球机控制功能,可实现对各摄像机的远程监控,从而达到多角度的监控需求,并且使得管理人员不用到各监控现场就可以实现各控制目的,极大地减轻了管理人员的工作量,方便了管理。

1.1.9.     视频移动报警功能

本系统具有自动侦测图像移动功能。同时,移动报警的灵敏度以及报警的恢复灵敏度可由用户根据实际需要自由调整,以满足不同的移动报警要求。具体操作十分简单,只需在监控画面中右击,在弹出的功能菜单中选择相应项,进行鼠标拖动即可。当画面移动达到报警度时,监控画面将变色闪烁,提醒管理人员注意,以便进行及时处理。

1.1.10.报警记录预存功能

为了方便管理人员能全面、完整地了解各报警事件发生的全过程,本系统提供报警记录预存功能,即用户可根据实际需求预先设定保存该报警事件发生前若干分钟(秒)的视频记录,以便为事后查看事件发生原因提供方便。

1.1.11.数字视频和报警设置功能

本系统中可依用户指令,根据每路摄像机所监控的范围、时间不同而设定各种不同的参数。这些参数包括:视频报警、录像时间、图像质量、清晰度以及我们上面提到的球机控制、报警预存事件、网络传输方式等。用户可根据实际情况自由设置以上不同参数,从而满足不同用户、不同要求、不同状况的需要,因此具有很强的针对性,并且使用方便灵活。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:33:00
 

1.1.1.     断电保护功能

一旦发生断电,系统将会自动保护所有正在记录的文件,确保记录文件不会丢失,并可以回放。这样,便可保证当突发事件发生而正好断电的情况下,系统也能保存住已经监控到的所有视频文件,方便事后的查看。

1.1.2.     方便快捷的硬盘扩充功能

在本闭路监控系统中,不需任何软件程序,便可扩充新的硬盘,十分的简便。

1.1.3.     完整的组态功能

本系统采用完整的组态平台和模块化的结构,无须编程就能进行系统扩容和升级。向用户提供的可视化的组态工具,可使用户自行设计用户界面,满足用户的个性化要求。

1.1.4.     技术参数

智慧CRM-AUTO DVR数字硬盘录像系统技术参数

操作系统

Windows2000 professional

视频输入

1-16路音视频信号,PAL或NTSC 制式,BNC接头 帧率: 25fps、30fps

主输出

1路VGA显示器,1024×768分辨率,VGA接头

显示刷新率

每画面以25帧/秒的帧率刷新显示

输出码率

视频:32kbps-1000kbps,音频:16kbps

录像分辨率

实时352×288(PAL)、352×240(NTSC)

捕获率

25帧/秒/路 (PAL),30帧/秒/路(NTSC)

压缩方式

MPEG-4硬压缩

压缩码流

视频:32kbps-1000kbps,音频:16kbps

音频采样率

16kHz

多画面

1、4、9、16和16多画面/满屏

移动检测

16路任意区域动态检测,灵敏度可调

硬盘容量

支持内置多达16个海量存储设备(SCSI)和外接磁盘阵列等

录像备份

可选IDE/SCSI接口的活动硬盘、DVD-RAM、USB存储设备和网络存储媒介

抓拍存储

图像抓拍可用1.44MB软盘存储BMP位图文件

录像格式

MP4

媒介

PSTN、ISDN、DDN、LAN、WAN、VPN

协议

TCP/IP、UDP、组播

硬盘空间占用

平均1.5MB/分(352*288 25fps)

CPU占用率

低于10%

局域网延时

小于1秒

1.2.      市电质量检测系统

将电量仪安装在配电柜的面板上,将市电输入并一路到电量仪,电量仪的信号经信号转换模块将信号输送给主机,实时监控市电质量(相电压/电流、线电压、功率、有功功率、五功功率等)。


1.3.      温湿度检测系统

对于面积较大的机房,由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的区别,根据机房实际面积,在各机房加装***个温度、湿度传感器,检测机房内的温、湿度。通过加装温湿度传感器,采集机房各点的实时温湿度,提供机房各点准确的实际温湿度值,便于管理员了解机房各点的实际温湿度值,以便通过调节送风口的位置、数量,设定空调的运行温湿度值,尽可能让机房各点的温湿度趋向合理,确保机房设备的安全正常运行。

本系统采用型号为TH-802的精密网络型温湿度传感器,其特点如下:

属精密网络型温湿度传感器,可以设定通讯地址和波特率;

经可溯源标准检验,精度高并具备程序校准精度功能,低功耗、高稳定性;

提供RS485输出,供主机采集;

通讯协议采用标准MODBUS协议;

输入电源无极性要求;

阻燃绝缘纤维外壳,采用快速端子,安全可靠;

用途广泛,配备相应封装的温湿度探头可测量各种管道及特殊场合的温湿度。

技术参数、输入输出接口形式:

供电电源:12VDC;

电 流:<30mA;

显 示:数码显示测量值

测量范围:0~100﹪RH;

精 度:±3﹪RH;

测温范围:-10~50℃;

精 度:±0.5℃(25℃);

串行输出:RS485

工作环境:-20~50℃,0~100%RH;

最大尺寸:86×86×30mm

重 量:205g。

1.4.      安全防范系统

红外报警系统是安防系统中的一个重要组成部分,它采用电子技术,红外、微波探测等技术并结合微处理器、电子计算机等技术,对室内的重要部门和场所进行设防,并配合保安人员的值守,防止未经授权的人员非法闯入,保护各重要房间的安全。采用可靠有效的方法探测到不法人员进入档案楼的重要区域,达到预防犯罪的发生,从而使经济财产损失和人身伤害的发生降低到最低限度。也可与安防主机

通过设立防盗报警系统,利用先进的电子探测技术,通过各类防盗报警探测器,在重要部门及场所布置防盗报警探测信息点,对它们进行探测,以达到探测非法侵入,掌握非法人员侵入情况及其动向,并及时向报警中心报警,同时联动图象监控系统对现场情况进行拍摄,使其做出正确的防范措施或进行有效处理。

1.5.      消防监测系统

?  限于消防法规,对于集成消防报警系统只监测不控制。

根据任务书文件的要求,在这里做出集成的要求,集成具体功能如下:

运行状态监视

机房的整体消防工程已经由消防专业厂家负责安装调试,报警控制主机(型号暂时不详)也由消防厂家负责安装调试。本集中管理系统通过报警控制主机提供的通讯接口(一般为RS485/RS232)与之进行通讯,采集数据。

机房集中监控系统通过接口与消防系统的主机相连,对火灾报警系统的各种检测设备的运行数据及预警数据进行实时监视,在工作站上显示运行状态信息,包括气体灭火、水喷淋系统等。

报警显示

中央集成管理系统检测到火灾报警系统出现的火警或意外事件信息时,立即通过本系统报警功能,在监视工作站上以声音、醒目颜色及图标、楼层平面图及事故位置等方式显示报警信息并提示相应处理方法。

消防报警系统本身除了具备国家规定的联动功能以外,还能够实现与其它弱电系统的全面联动。在监控平台上,可以观察到FAS系统的相关信息,同时在消防控制平台上也可以浏览相关的、实时BMS系统信息。
     1)与消防主机硬联动设备的状态进行校验
   检验空调电源,防火阀是否关闭;
   检验排烟风机和排烟阀是否启动;
   检验防火门,防火卷帘门是否关闭;
   检验自动灭火系统是否启动;
   检验非消防电源是否切断;
   检验消防广播是否接通。
     2)与门禁系统的联动
   联动控制门禁系统打开所有的处于门禁系统控制的各扇门。
   3)联动CCTV系统

找出最近的摄像头锁定发生报警的区域,并将摄像头的画面切换到监视画面上。

  4)联动中央广播系统

  将语音报警信号通过中央广播传至各房间,提醒房间人员注意各项报警信息。

?  消防系统的烟感探头分布位置由消防厂家提供。

1.6.      其他智能设备系统

1.6.1.     空气质量监测系统

?  由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:36:00
 

?  由于机房常年处于封闭的状态,与外界空气对流主要依靠新风系统,但考虑到新风系统送风的局限性和送风能力上的不足会给机房内空气质量带来不利影响,仍无法保证室内空气是否满足生活要求。机房内放置了许多网络设备,需要经常有技术人员进行维护保养。维护人员在机房停留的时间也比较长,如果机房空气条件不够理想便容易引起一些生理疾病。因此海关的相关领导也非常重视计算机机房内的空气质量状况。

?  根据现场实际情况,房间内已经设置两台精密空调,起到过滤、恒温、恒湿、促进空气流动等作用,可以基本排除如一氧化碳、二氧化硫、氨气等气体的超标可能及空气流动速度的不足。主要需监控的空气指标应重点为二氧化碳含量。因此在本系统中特别添加了空气质量探测装置CPT2000红外光度计气体变送器,专门用于公共场所/室内空气质量检测(二氧化碳)。

?  CPT2000智能变送器仪器功能:

l        智能变送器可以现场显示,配置简单理论算法和温度补偿、标定功能,支持显示和键盘。独立、完整分析仪器功能。

l        数字输出接口:RS232; 支持STIMcom智能变送器协议,符合IEEE1451.2协议标准。同时支持Modbus通信。

l        电流信号输出:0-2.5V,0/4-20mA,电流输出最大负载RL=(Vs-2.7V)/0.020mA。

l        开关报警信号:5V射极输出开关。用户有特殊要求可以配1路光电隔离开路380Vx1A功率驱动.

l        T-BD5 或p-BD4报警限值可以设定。

?  采用智能型变送器,由于其采用RS232输出接口,我们可以很方便得通过协议转换达到采集其数据的要求,而且比较可靠。

?  传感器探头

l        探头是整个仪器最基础,最技术的基本部分。电化学探头稳定性有限,有漂移。进口产品1个月内能达到重复精度指标。年飘逸一般<10%FS。如果要求严格,可以订购标气,进行定期标定。

l        电化学传感器一般使用温度0-50℃; 2610系列耐压为大气压<+/-20%,2310ADS耐压0-0.3Mpa; 精度:+/- 2.5%; 反应时间:达90% <1s~2min。2610/20保障寿命1年,实际使用寿命1-3年;2310/2410寿命5-10年,但都需要定期试验有效性,每年标定。必要时更换探头。

l        红外传感器寿命可达5-10年。

1.1.1.     配电屏系统及通信高频开关电源运行信号

?            机房采用的配电屏一般是带RS232通讯口的智能设备。通常它只能在现场连接现场监控工作站进行检测,如果配电屏距离现场监控本地站的距离较远,则先将它通过智能协议转换模块进行RS232/RS485转换,运行的数据转换成RS485信号后再远距离传输进入系统,这样由现场监控工作站统一监控。

监控内容

运行状态与参数:全面监视配电屏的设备硬件运行状态及电源的重要参数,包括交流电压、交流电流、功率、功率因数等。

数据存储:对用户关心的参数,可作曲线记录,查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对电源的状况有全面的了解。

?            通信高频开关电源运行信号同样带有RS232或RS485智能通讯口,可通过智能协议转换模块实现信号的采集。

监控内容

运行状态与参数:全面监视通信高频开关电源的设备硬件运行状态及电源的重要参数,包括直流电压、直流电流、功率等。

数据存储:对用户关心的参数,可作曲线记录,查询一年内的曲线,并可显示选定某天的最大值,最小值,使管理人员对电源的状况有全面的了解。

1.1.2.     中央空调运行监控系统

通过中央变频空调自带智能通讯接口及通讯协议,系统可实时、全面诊断空调运行状况,工作电流电压状况,监控空调各部件(如压缩机、风机、加热器、加湿器、去湿器、滤网等) 的运行状态与参数(空调厂家提供相应协议的前提下),并可通过软件在系统上或通过网络远程修改空调设置参数(温度、湿度等),实现空调的远程开关机。系统一旦监测到有报警或参数越限(如温度湿度越限、风机故障、压缩机故障、过滤器堵塞等),将自动切换到相关的运行画面。越限参数将变色,并伴随有报警声音,有相应的处理提示,及相关处理提示。对重要参数,可作曲线记录,用户可通过曲线记录直观地看到空调机组的运行品质。空调机组即使有微小的故障,也可以通过系统检测出来,及时采取步骤防止空调机组进一步损坏。

对对重要的参数有历史记录,并形成曲线供事后查看。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:36:00
 

1.  系统扩容后的组网设计

1.1.      概述

以上系统的结构设计是基于单个机房监控的需求,暂时没有设立其它下挂的分支机房或平行机房进行统一管理,也没有设立集中管理中心,它是一个独立的本地站式机房监控系统。对于联网监控系统来讲,应提出有针对性的联网监控设计方案。

1.2.      系统设计思想

遵照用户对机房集中监控的设计思想,我们坚持如下原则:

?             实用性原则

总体设计:在系统设计的过程中,方案不仅综合考虑了现有分前端机房的设备和动力环境监控等实际情况,以及组建后整体监控系统的实用性和在一段时间内先进性的问题,着眼于未来,即随着社会发展对机房管理不断提出的新要求,从系统运行环境、资源信息、功能应用、新技术等多方面综合考虑,将各部分融合成一个高效、统一、实用的有机体。

区域性的分散式监控:鉴于本系统的涉及面广、影响面大,在系统应用的过程中,采用分布式监视,集中式管理是非常有必要的。首先以视频集中监控部分为主,再集成环境监控系统和设备监控系统。根据公司的实际情况和维护区域的划分,对整个项目进行系统设计、设备布局、工程安装等综合考虑,有计划、有步骤的分步实施,从而确保实施的效率、效果与质量。

?            可靠性原则

系统整体架构:系统设计中,充分考虑联网监控的网络构架搭建、监控管理平台的设计、各种类型的模板整合、系统监控\管理的层次结构的设计等综合因素,进行可实施性、可靠性、兼容性的综合设计。

监控管理平台:该平台采用模块化的软件设计思想,不仅可以根据用户的实际情况灵活地设计系统功能,还充分考虑了系统的扩容与升级,在平台层面保障系统的可靠性。

网络架构体系:本系统以用户已经搭建的局域网建设为基础,通过各种数据压缩处理技术实现最小的网络带宽占用,确保不会对局域网构成压力,确保本系统在该网络上传输的资源的可靠性。


?            经济性原则

平滑扩容与升级:系统采用开放式的体系结构,易与第三方系统无缝集成,平滑扩容;

设备选型:充分考虑用户现有的设备与资源,选用经济、实用、可靠、成熟的监控设备,避免资源浪费;监控管理平台的模块化结构设计使得系统的前期搭建、中期的实施、后期的升级维护简便、经济。

?            先进性原则

系统的设计以系统工程的科学思想为指导,以现代计算机科学、多媒体、通讯、控制和决策支持的理论与技术为基础,采用国际先进的中间构件技术和完全组态的方式,实现各类信息实时处理,数据库、决策支持系统的一体化。

1.3.      系统整体结构

针对用户实际的区域化分布情况及分级管理的实际需求,以“安全、实用、经济、先进”为宗旨,同时考虑到系统今后的日常维护便捷性,机房环境监控系统的整体架构,我们采用经常在大型联网项目中实施的“三级监控,二级管理”的模式中的第一、第二级,即一个管理中心,若干监控本地站的“一级管理,二级监控”模式。

所谓“三级监控”,即本地机房的监控、区域管理中心对区域内的机房集中监控以及监控管理中心对所有机房集中监控;所谓“二级管理”,即区域管理中心作为一个二级管理单位,它具有独立的管理功能,集中监控管理其管辖区域范围内的各个机房。集中后的数据,通过区域管理中心的主机传递给上级管理单位即监控管理中心;监控管理中心是一个系统最高级别的一级管理单位,它下辖管理各个区域管理中心。对于没有区域管理中心的机房,包括大部分一级二级机房、其它分散智能或非智能的前端设备,则采用直连方式,与监控管理中心直接相连。

在本设计中,监控管理中心就是上述的区域管理中心,其除了管理下挂的各分机房环境监控系统外,还直接下挂了若干智能和非智能前端信息源设备。

监控管理中心:负责对分布的分散机房及其它分散设备的集中管理,接收各个分机房传来的各种实时信息并发送管理人员的控制命令给各分机房。

分散机房:实时采集智能设备及环境参数等现场信号,并将信号通过现场的工控式采集主机传递给监控管理中心。

其它分散设备:在本监控系统中,除了如袍江分局容灾机房这样的大机房外,还包含了若干小型无人职守机房和分站点设备,这是该系统的又一个特点。

在大机房中我们设立监控本地站,独立处理现场设备及环境信息,同时相关人员在现场进行修改,设置等操作,因此我们提供一套完整的现场PC操作系统。然而部分站点容量较小,设备数量也很少,没有常驻人员。这样,仍然按照本地站配置方式是不合理的,造成了资源的浪费。

基于以上考虑,我们为小型机房提供了一套现场通用信息采集器。该种通用采集器专用于邮电、电力、铁路、工厂等各行业动力和环境设备,可大大减轻维护人员的工作量。该采集器可采集现场几乎所有设备及环境参数,然后通过TCP/IP方式发送给监控管理中心,由监控管理中心进行统一的管理操作,可实现查看和控制。同时该设备提供向上的RS232接口,可直接连接手提电脑或普通PC进行操作,形成一个本地站。

由于通用采集器集成了几乎所有的信息源采集能力(模拟量、数字量、接口协议设备、视频等),相对于一些只有少量智能设备和环境量,或者只有某种类型的信息源(如只有数字量或只有接口设备)需监控的分站点来说还是形成一定的浪费。此时我们可采用模块化分散采集方式。这种采集方式与本地站的前端采集方式相同,针对不同的信息源(数字、模拟)提供相应的智能采集模块,最后配合串口联网服务器转换成TCP/IP方式传送给监控管理中心进行相应处理。

这样就形成了一个投资合理的,灵活多边的前端采集和系统组网方式,对整个系统进行最优化的设计。




回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
鹰眼服务 发表于 2009-8-13 11:37:00
 

1.1.      8. 4  系统总体结构特点

我们采用这种一级管理和二级监控的组网结构,有机地合理地结合了“分散控制、集中管理”和“完全集中监控管理”这两种不同系统结构模式,兼收并蓄了各自的性能优势于一体。其系统总体结构特点,主要概括如下:

系统根据具体实际情况,融入供电局内部行政及物业的管理理念和制度,既高度集中监控管理,又灵活分散控制,相当便于整个系统的监控管理;

整个监控系统更加安全、稳定,风险率极大降低。如果系统出现局部故障(如某监控分站点机房),或是网络传输出现局部故障,并不会影响整个系统的正常运行。系统底层硬件采用独立的智能单元,稳定性大大提高;

系统的设计完全采用数字化,模块化结构,系统的升级和扩容更加方便、灵活、快捷,新增机房监控设备,可就近纳入管理中心,也可直接接入管理监控中心;系统维护可远程进行,也可本地监控现场进行,维护工作量极少;

因为系统的数据通信传输量得到分流处理,故整个系统的反应速度加快,实时性能大大提高;

系统具有更高的性能价格比。系统因为灵活的监控分散,故所需监控主机的配置要求大大降低,因而使整个系统建设的投资成本得到了极大的降低。

1.2.      8.5  系统功能分解

1.2.1.     8.5.1  监控管理中心

监控管理中心主机安装Windows 2000操作系统,运行SQL Server 或Oracle关系数据库,监控管理中心主机上安装有智慧CRM-AUTO-MAG中心管理软件,负责对所有的分散机房及分散设备的集中监控管理。它接收并存储各下级单元传来的实时信息、报警信息和视频信息,显示监控画面和视频内容,处理所有的报警信息,记录报警事件,输出电话语音或手机短信等报警内容,打印系统信息,发送管理人员的控制命令给下级单元。监控管理中心支持IE浏览,也就是说,在进入电力IP网的计算机,在IE中输入监控管理中心的IP并通过授权,就可以得到与监控管理中心一致的界面,可以对所有的分机房进行监控,操作,无需安装软件。由于系统的通讯采用了动态数据传输技术,传输量极小。监控管理中心将数据统一打包,传递给与IE浏览站,数据量在20K之内,实时性很好。监控管理中心的软件系统结构设计可实现对各个分散机房及分散设备的远程监控。监控管理中心启动以后,主动向所有分散机房及分散设备握手,双方建立会话,交换实时信息;对于分散机房及分散设备传来的报警信息,监控管理中心将根据报警级别输出报警,同时将报警信息记入到相应的工程数据库中,以备用户随时查看;监控管理中心的用户界面接口使显示界面获取实时数据。

监控管理中心可动态下挂分机房及分散设备,只需输入所要下挂的区域管理中心IP地址即可。监控管理中心在接收了分机房及分散设备数据后,还可以对这些数据进行远程修改。

监控管理中心可通过网络连接,动态下挂分机房及其中的设备。管理人员也可设置各数据的变化率,分机房检测到数据变化达到变化率或发生报警,将主动上传变化数据或报警信息到监控管理中心。同时,在监控管理中心上也可对分机房的各种信息进行远程更改,这样的监控方式比之于询问-应答方式,网络负荷更小、实时性更强。

监控管理中心可以完成如下任务:

界面组态功能,定制各种个性化界面;

通过策略组态定制各种数据间的相关性;

动态下挂各分机房站点,并下载其数据;

接收分机房及分散设备传来的实时采集数据、报警和视频等信息;

对分机房及分散设备的各种信息进行远程修改;

发送管理人员的控制命令给分机房及分散设备,以实现对分机房及分散设备的监控;

显示监控画面和视频信息;

对所有的报警信息进行处理;

报警事件记录等等功能。

1.2.2.     8.5.2  监控本地站

监控本地站的功能分解已经在第二章2.5.1中详细说明,这里不再重复。

1.2.3.     8.5.3  通用信息采集器

智能设备的监控

通用智能信息采集器具有3个连接智能设备的RS232/RS485接口。可同时监控3台智能设备。智能接口模块将智能设备输出的参量数据转换为系统能识别的格式,进行采集、处理;同时能将系统下达的控制命令转换为智能设备能识别的格式,对智能设备进行遥调、遥控。

非智能设备监控

采集器通过AI、DI接口,可实时采集非智能的空调设备和环境的各种参量数据。包括电压、电流、频率、设备温度、设备运行状态、设备告警等,以及BTR集团环境的温度、湿度、烟感、温感、门禁、水浸等。

采集器可接收中心下达的控制命令,通过DO接口对非智能设备的启、停、并、转进行遥控。

视频图像

采集器具有视频图像接入端口。外接摄像枪等可通过图像方式观察环境的情况;采集器可接收中心的命令,通过LPC镜头云台控制器控制摄像枪的转动、镜头的伸缩、光圈的大小等。

 多种通信接口

采集器具有RS232、RS485、RS422等多种通信接口,方便各种传输设备采集、输出

可内置拨号MODEM、TCP/IP等

采集器具有内置拨号MODEM板、E1时隙插入板供用户选择。对于直接采用拨号电话线、或E1线路传输的用 户,无需外接传输设备。不但降低成本,而且可统一48V交直流供电,避免因停电、或市电电压不稳而产生的干扰。

特点

该采集器具有监控级的全部功能。不但可以监控非智能设备、而且可以监控智能设备;即可监测模拟参量,又可监测数字参量;提供多种接口,可接入视频图像、智能门锁等设备;具有多种传输方式可选择等等。这些功能的实现,都是集中在一台设备上完成,结构紧凑,占用地方小,施工方便,降低成本。

隔离性高

采集器与被监控设备之间有着非常良好的隔离性能。
  采集器采用快速切换方式,当进行安装、维护、或发生故障时,E1线路能够快速切换并直连,避免发生E1线路通信中断。

 48V交、直流供电

监控能力

模拟输入量(AI量): 24个

数字输入量(DI量): 24个

说明:每个通道同时可以接AI或DI,合计24个通道

数字输出量(DO量): 2 个

智能设备: 3 台

模拟量采集精度

直流电压相对测量精度优于:0.5%;

其他电量相对测量精度优于:2%;

非电量相对测量精度优于:5%;

告警准确率为:100%。

[此贴子已经被陈延龙于2009-8-13 13:07:22编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
netboycn 发表于 2010-12-25 13:15:00
支持一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xjw8700 发表于 2011-3-10 09:12:00
谢谢分享,太感谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xpnt 发表于 2011-3-10 09:40:00
楼主能够给发个文档过来吗?最近有这方面的需求,楼主是集成商还是厂商?发到邮箱吧 !! 19179396@qq.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
jim_jiao 发表于 2011-3-11 11:01:00

支持一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
yjgty163 发表于 2011-3-17 10:56:00

好东西,谢谢分享!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kelen-hou 发表于 2011-5-28 16:21:00
这样看很累啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
ihatedogdog 发表于 2011-5-30 11:13:00
学习,谢谢! 75151087@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
liuweipeng 发表于 2011-6-6 19:34:00
谢谢楼主!你辛苦了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城