昨天一个雷劈下来打坏了5个摄像机,想做防雷,但是朋友的意见又不一致。请问下专业人士做防雷的作用大吗?如果作用大要怎么做才有用。

 

还有就是听说接地可以防雷,请问接地要怎么接?

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
worryking 发表于 2011-8-24 16:24:00
自己顶一个,坐等高手来解答
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lvmeng800 发表于 2011-8-24 21:09:00

同求高手解答 我上个月也劈了好几台

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jinghao 发表于 2011-8-24 22:29:00
哎。。。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luohaichang 发表于 2011-8-24 23:08:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hzjdtcs 发表于 2011-8-25 00:11:00

我觉得意义不大,一般被雷击到,绝对超过2000KV电压,而市面上大都数避雷器都设计在2000-5000KV左右,所以真正被雷击到,基本上阿门了!所以良好的接地,应该是最好避雷方法,大都数避雷器应用在感应雷还是有一定效果的!建议最好在容易雷击的地方,装避雷针比较合适,既经济,效果还是比较好的!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hzjdtcs 发表于 2011-8-25 00:13:00

还请高手指点!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
magicgong 发表于 2011-8-25 09:31:00
直击雷你是怎么防都没用的  装视频防雷能防感应雷;那就看你那安装的环境了  如果是雷电多发区建议安装避雷针
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
eie1992 发表于 2011-8-25 10:03:00

昨天一个雷劈下来打坏了5个摄像机,想做防雷,但是朋友的意见又不一致。”

雷劈——有什么依据呢?很难找到依据。业内所谓雷击烧坏设备案例,多数都是地环路烧的,原因是系统存在多点接地,把地电位引入了监控系统。

下雨或雷击,电网故障升高,地电位变化剧烈,系统多点接地的安全隐患发作;

不知楼主的系统,检查清理过多点接地问题没有?是否知道系统单点接地的安全设计原则?

 

上面有网友说“良好的接地,应该是最好避雷方法,大都数避雷器应用在感应雷还是有一定效果的!”

这是“专业防雷”的馊主意。地电位,就是通过多点的“良好接地”地环路入侵安防系统的。

接地防雷器,多数都是被它引来的地电位烧毁的,并造成安防系统瘫痪。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
yang12qi342007 发表于 2011-8-25 10:16:00

学习下