1000距离该选用多米MM的电源线呢?...

[复制链接]
shmilymei 发布于: 2011-8-1 21:20 1029 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
500米 800米 1000米 220V电源到摄像头接变压器12V直流电压输出,该选多粗的电源线比较好
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
笨笨老鸟 发表于 2011-8-1 21:45:00

须知,选用线缆的依据不光和送电电压有关更是与载流量有关,光知道距离、电压这不够,还要知道耗电功率,这样才能计算线缆中的载流量,进而算出需要线径需要多少?请记住这类问题一定要提供3个参数作为计算的已知条件:距离、送电电压、设备功率之和/每路。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
majie2005117 发表于 2011-8-2 10:26:00
现在的12V变压器大部分都是宽幅电压供电,只要保证220V压降不小于110V就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
luiguosong 发表于 2011-8-3 20:31:00
1。0以上
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
随风而悦 发表于 2011-8-18 13:27:00
受教了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zc8995560 发表于 2011-8-18 13:32:00
1000米 2.5的很保险的。前端只有个摄像机,另外再加个红外灯 也够了。