1 关于节点数:

所谓节点数、即每个RS-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准RS-485负载、根据规定、标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ、相应的标准驱动节点数为32、为适应更多节点的通信场合、有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载(≥24kΩ)、1/4负载(≥48kΩ)甚至1/8负载(≥96kΩ)、相应的节点数可增加到64、128和256、
下列为常用的一些驱动IC比较:
型 号

32个节点:
SN75176、SN75276、SN75179、SN75180、MAX485、MAX488、MAX490

64个节点:
SN75LBC184

128个节点:
MAX487、MAX1487

256个节点:
MAX1482、MAX1483、MAX3080~MAX3089



2 半双工和全双工芯片介绍

RS-485接口可连接成半双工和全双工两种通信方式、半双工通信的芯片有SN75176、SN75276、SN75LBC184、MAX485、MAX 1487、MAX3082、MAX1483等、全双工通信的芯片有SN75179、SN75180、MAX488~MAX491、MAX1482等、

3 应用中的常见问题

抗雷击和抗静电冲击:

RS-485接口芯片在使用、焊接或设备的运输途中都有可能受到静电的冲击而损坏、在传输线架设于户外的使用场合、接口芯片乃至整个系统还有可能遭致雷电的袭击、选用抗静电或抗雷击的芯片可有效避免此类损失、常见的芯片有MAX485E、MAX487E、MAX1487E等、特别值得一提的是SN75LBC184、它不但能抗雷电的冲击而且能承受高达8kV的静电放电冲击、是目前市场上不可多得的一款产品、

限斜率驱动:

由于信号在传输过程中会产生电磁干扰和终端反射、使有效信号和无效信号在传输线上相互迭加、严重时会使通信无法正常进行、为解决这一问题、某些芯片的驱动器设计成限斜率方式、使输出信号边沿不要过陡、以不致于在传输线上产生过多的高频分量、从而有效地扼制干扰的产生、如MAX487、SN75LBC184等都具有此功能、

4 光电隔离

在某些工业控制领域、由于现场情况十分复杂、各个节点之间存在很高的共模电压、虽然RS-485接口采用的是差分传输方式、具有一定的抗共模干扰的能力、但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压、即大于+12V或小于-7V时、接收器就再也无法正常工作了、严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备、
解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离、通过光耦将信号隔离、彻底消除共模电压的影响、实现此方案的途径可分为:
(1)用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路、
(2)使用二次集成芯片、如PS1480、MAX1480等、
以上主要介绍在不同场合如何选择合适的RS-485接口芯片、和可能碰到的有关问题的解决方法、从而避免通信异常、至于其它诸如终端匹配、传输线的选择和屏蔽、通信速率的选择等等
回复

使用道具 举报

已有33人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
kanejin 发表于 2004-8-31 13:41:00
<P>支持</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xianglm 发表于 2004-8-31 14:14:00
<P>一个485的主站只能接127个从站,那么,一个基于485的系统具体可以接多少个主站呢.</P><P>不太明白.也就是基于485网络的最大节点数量是多少.</P><P>一直不太明白</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
flqgzcn 发表于 2004-8-31 15:35:00
<P>学习中</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
nan 发表于 2004-9-1 08:54:00
<B>以下是引用<I>xianglm</I>在2004-8-31 14:14:00的发言:</B>

<P>一个485的主站只能接127个从站,那么,一个基于485的系统具体可以接多少个主站呢.</P>
<P>不太明白.也就是基于485网络的最大节点数量是多少.</P>
<P>一直不太明白</P>


主从是相对的,但同一时刻只能有一个主站
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
berlinlucky 发表于 2004-9-1 09:10:00
每个RS-485接口芯片的驱动器能驱动多少个标准RS-485负载,我想应该是跟集中控制器有关系的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
皮皮鸟 发表于 2004-9-1 09:49:00
基础知识还是很重要的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
yangshe 发表于 2004-9-1 14:14:00
<P></P>
<P>鼓励!</P>
<P>理论上RS485驱动,有的驱动器芯片可以推动256个节点,其实一般工程几十个便可以了。因为通讯与RS485的网络布线的拓扑形状,线路的施工质量,线材,通讯的速度都有很大关系。
一般厂家的RS485网络的产品一旦要控制比较多的节点,便需要上一个通讯的层次在RS485之上,比如计算机网络等等。</P>
<P>一般波特率高一倍,通讯的距离便要降一倍。</P>
<P>没有必要追求节点数量的多少,网络都是大同小异的,工程设计应该用RS485路由器或中继器将几个RS485网络连接起来,而不要盲目的追求节点数量的多少。</P>
[此贴子已经被作者于2004-9-1 14:17:40编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hfmaster 发表于 2004-9-1 14:18:00
<P>常识性的知识,我觉得没必要浪费网站资源啊</P><P>,要有特色的才好!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
大海盗 发表于 2004-9-1 14:43:00
<P>谢谢!!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lcmzy7339 发表于 2004-9-3 14:33:00
<P>hao .xiexie </P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
cjolly 发表于 2004-9-6 12:29:00
学习学习!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yangshe 发表于 2004-9-6 19:29:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bianrong 发表于 2004-9-7 11:07:00
顶好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
camelf 发表于 2004-9-10 13:35:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
elevay 发表于 2005-5-21 18:46:00
<P>thanks</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
hello_88 发表于 2006-3-7 11:12:00
ok
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
eddie007 发表于 2006-3-7 14:09:00
<DIV class=quote><B>以下是引用<I>hfmaster</I>在2004-9-1 14:18:00的发言:</B><BR>
<P>常识性的知识,我觉得没必要浪费网站资源啊</P>
<P>,要有特色的才好!</P></DIV>
<P>
<P>我觉的楼主的文章很有特色的。应该顶</P>
<P>楼主,485的通讯速度受什么影响?速率与485总线长度是否有关系</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tidy257 发表于 2006-3-9 16:32:00
<P>xuexiing...</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zgychn 发表于 2006-3-10 22:23:00
<P>好</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城