关于防雷接地有些问题请教下各位前辈...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2011-8-24 22:10 951 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我们现在做了100多个室外监控杆,每根杆上的摄像机都是UPS供电,杆子下面都接地。

我是新手,技术负责人让我买接地电阻测试仪来测试,我想问一下:

1.防雷的接地电阻是不是就是设备到接地体之间的导线、接地体、接地体所埋区域附近的泥巴的电阻和啊?

2.如果我们测出来的阻值达不到要求但是摄像头点位又已经确定好了不允许也没条件返工该怎么办啊?

 

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2011-8-25 10:17:00

监控系统安全设计、防雷防干扰设计原则是“系统单点接地”。

有人就要做“多点接地”——系统丧失安全,不打雷也必然瘫痪——地环路烧毁。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
czbaby 发表于 2011-8-28 16:03:00

高手,你说单点接地,但现实施工中总碰到这样一个情况:

摄像机外壳本身就是电源地线,我们装在金属支架上,不等于接地了?

您有什么指导意见,谢谢!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2011-8-28 19:33:00
以下是引用czbaby在2011/8/28 16:03:00的发言:

高手,你说单点接地,但现实施工中总碰到这样一个情况:

摄像机外壳本身就是电源地线,我们装在金属支架上,不等于接地了?

您有什么指导意见,谢谢!

绝缘。

摄像机外壳本身就是电源地线,我们装在金属支架上,不等于接地了?——既不是等于,而是“就是接大地了”,这是监控工程最常犯的设计错误;