千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]两个硬盘录像机共同控制云台的问题...

[复制链接]
shyryy 发布于: 2011-7-26 15:45 393 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

两台海康硬盘录像机单独接云台的话 一切正常   两台海康硬盘录像机都接上的话 就不能控制云台了   

有10个云台 485信号线采取总线式布线  没用手拉手  

在网上也咨询过 说是加一个485集线器能够解决,这个东西以前没用过

各位大侠有碰到这样情况的 帮帮忙啊 

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
boredlaugh 发表于 2011-7-26 20:27:00
485集线器可以解决此问题,我前几天才搞了一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
liehuocun 发表于 2011-7-30 22:49:00
如果想省那一两百块钱,还有个办法,用一只双刀双掷的按钮开关,开和关的状态分别代表其中的一台dvr ;公共端接输出,接到被控设备的通讯线上去,当然考虑到电压击穿的问题,适当的串并联些tvs管和电阻还是必要的!
[此贴子已经被作者于2011/7/30 22:50:04编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城