我做了一个监控,远端四个球机,485控制线并联后用光端机传回控制正常,另有两个球机直接并联传回,现在的问题是:单独接光端机能正常控制,单独接近端的球机也正常,两个并一起,也能控制但不能停下来!!求高人指点!!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
孤单流云 发表于 2011-7-28 09:34:00

检查一下你的控制线并联是否正确。在检查下光端机的485接口。还有你控制是用的键盘还是录像机控制的。你把移动速度调慢。再移动看看。有的时候是延迟的原因。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cdma2815353 发表于 2011-7-28 09:44:00
楼上说的有理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
张超天马 发表于 2011-7-28 10:04:00

在最远那个加个100欧的电阻

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hubing324 发表于 2011-7-28 15:10:00
“在最远那个加个100欧的电阻” 4楼的能说说原由吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wjl2590192 发表于 2011-7-28 17:29:00
末端电阻,阻抗匹配