我的系统已有bacnet接口,请问特灵机组要备那些模块,才可实现通讯阿,只要监视运行状态跟启动\停止就可以拉
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
straw_men 发表于 2006-11-20 09:09:00
<p>你如果只是以上要求, 用硬接口连接就可以,</p><p>不用BACNet那么麻烦了..</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
BakeStone 发表于 2006-11-20 09:24:00
二楼说的对. 特灵的BACNET网关挺贵的....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zyhml 发表于 2006-11-20 11:29:00
谢谢 楼上两位的回复,能说说硬件接口能实现什么功能吗,具体型号是?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hvac 发表于 2006-11-20 14:40:00
如果监视运行状态指的是温度、压力、电流、开度这些状态的话........
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
straw_men 发表于 2006-11-21 10:50:00
<p>能够实现以下功能:</p><p>冷机运行状态、故障状态、启停控制; </p><p>压缩机负载率信号读取以及外部冷冻水设定、外部限流设定等信号。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zyhml 发表于 2006-11-24 16:09:00
收到,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
bacman 发表于 2007-8-14 18:52:00
<p>特灵主机的BACnet网关叫BCU,提供BACnet以太网接口。</p><p>我们提供的BACnet软件或者BACnet OPC Server可以读写BCU的数据。</p><p>0755-82998055 黄小姐 <a href="mailto:bacvision@yahoo.com">bacvision@yahoo.com</a>
        </p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
好好学 发表于 2007-8-17 14:31:00
鼎鼎
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
AlanW 发表于 2009-12-3 13:59:00
当然需要特灵bacnet网关
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
bacman 发表于 2011-7-27 23:34:00
<p>特灵机组需要配备BCU控制器,才能和你的BACnet软件通信。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><font face="Verdana">BACnet/IP、BACnet MSTP触摸屏<br/>Modbus BACnet网关<br/>Honeywell Alerton 艾顿 代理商<br/>深圳市骏智高新科技有限公司<br/>http://www.junzhi.net<br/>15013869025</font></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
lanyun 发表于 2011-8-23 09:46:00
2006年也有人呢顶得上来呀,潜水也太深了吧