监控系统改用那种稳压器?...

[复制链接]
wjmaster 发布于: 2011-7-7 22:39 380 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
做了个监控系统,球机多点,但是经常出问题,铸钢厂,球机的控制总是出问题,全部用的光端机,球机过几天,控制就坏了,商家说是烧的,反正以前是经常烧控制,开一次炉烧一次,后来全部换了光纤,都是用的一路光端机直接到前段,好了一点,不过还是有坏的,一个球机是一段时间无视频,但是你断一下电,就又正常了,它一直按预置位设置在转,但是无法控制,商家说是控制芯片烧了,定焦机倒是一直正常,球机换了个牌子也是出问题,最后没办法 想想只能加个稳压电源试试,大家说有啥滤波稳压电源?全称是啥》?大家推荐下,另外大家帮忙说说这个到底是哪里的问题?
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
陈志龙 发表于 2011-7-7 23:08:00
没有用过这玩艺
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wwsc 发表于 2011-7-8 09:59:00
加个UPS试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hc8501 发表于 2011-7-8 10:03:00
别是前段安装点连电了吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tylkgjc 发表于 2011-7-8 10:06:00

就你的球机里面的控制出问题,光端机控制就一切正常吗?还有你的摄像机离锅炉有多远。不可能一开锅炉只有控制出问题其他都正常吧!还是仔细的检查下你的设备吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wjmaster 发表于 2011-7-8 11:09:00

球机就控制出问题,这个是最经常的,但是光端机偶尔的控制也会坏,后来换了个贵的光端机 光端机就没问题了,但是球机控制还是坏!