求机房玻璃隔断施工技术要求?...

[复制链接]
wycent 发布于: 2009-12-22 00:40 4013 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

计算机机房宽7米。采用20mm厚的防火玻璃隔断。请问要怎能施工呢。安装玻璃的时候上下留10mm的限位槽就可以了吗?这样是否安全?两块玻璃之间是否需要支撑?

麻烦各位指点。最好能提供相应的施工工艺流程谢谢。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
我是一根葱 发表于 2010-7-29 13:20:00

角钢焊接,然后进行修饰,玻璃内嵌!完工走人

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wanglianhai 发表于 2010-7-29 16:56:00
晕,20mm的玻璃,10mm的槽,怎么能安装上去啊?用100*50的方管焊框,然后在框的一边用密度板做沿,然后把玻璃安装上,再把另一边做好,再用白钢包框,就可以了!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xiehaoxuan 发表于 2010-8-2 09:35:00

60X60方管焊接,角钢做斜支撑,木工板做基层板,不锈钢包边,注意不锈钢在压制过程中尺寸要把握好,否则接头不好处理,丑~~~~~~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
liusiei2005 发表于 2011-6-16 10:26:00

学习学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sunmin1151 发表于 2011-11-19 11:40:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yh65501 发表于 2011-11-19 21:34:00
30*30*3mm角钢焊接支架,高度与玻璃调试和机房高度有关,要与甲方协商,支架内要填防火岩棉,支架外用10-12mm木工板贴面,垂直柱采用不锈钢或者铝塑板贴面,玻璃与玻璃之间不需要支架,间隔1-2mm,下班安装完后用透明玻璃胶填掉玻璃与玻璃之间的缝隙
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
黑风山上黑老妖 发表于 2011-11-20 09:54:00

楼上,玻璃间隔1-2MM太小了,建议5MM,缝太小,胶打出来不好看,当然还要考虑到安全问题。