1.用非标RVV2*0.5的线径,给二个(301云台和领航员8896变倍摄像机),还有二个100米红外摄像机供电,有问题没有?RVV2*0.5线长300米。

 

2.用500米非标RVV2*0.5 的线给三个云台传输485信号有问题没有?

 

3.用400米全铜室外0.4的网线加无源传输器传输视频信号有问题没有?

 

4.用500米全铜室外0.4线径的网线给艾礼富ABE250传输信号到CK238有没有问题呀?

 

5.希望有经验的朋友指导指导!!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hnayyrp 发表于 2011-6-29 15:42:00

这么大论坛,没人回答?  顶

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
eie1992 发表于 2011-6-29 17:16:00

学过欧姆定律没有,在实践中用用,就都解决了,不实践总有问题。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tianmawa 发表于 2011-6-29 20:15:00
保险的话 还是用线径粗点的  无缘传送300米 以下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lchn238 发表于 2011-6-29 21:37:00

对的

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
simonnomis 发表于 2011-6-30 10:47:00

1.用非标RVV2*0.5的线径,给二个(301云台和领航员8896变倍摄像机),还有二个100米红外摄像机供电,有问题没有?RVV2*0.5线长300米。

AC220V送到前端接变压器可以,直流输送不可以。

 

2.用500米非标RVV2*0.5 的线给三个云台传输485信号有问题没有?

理论上可以,就怕中间有干扰。建议使用RVVP2*0.75或者RVS2*0.75。

 

3.用400米全铜室外0.4的网线加无源传输器传输视频信号有问题没有?

网线都是300米一箱。400米、500米的都是非标非正规的产品。无源传输,效果肯定不理想,再说有源和无源能差几十元?这点钱也要省?

 

4.用500米全铜室外0.4线径的网线给艾礼富ABE250传输信号到CK238有没有问题呀?

报警信号只是开关量信号。用网线传输信号没问题。但实际安装的时候,网线很容易折断,接头不好处理。用RVVP2*1.0。

 

 

劝劝这位朋友:好奇害死猫!不是什么事情敢想就可以敢干的。

做生意双赢才能持久,请尽量按照规范施工,使用有保障的设备、线缆。别做偷鸡不成,反。。。

[此贴子已经被作者于2011/6/30 10:47:34编辑过]