雷电的防护 |
|
雷电的防护可分为二方面:直击雷的防护;感应雷的防护。 1、直击雷的防护--------- 主要依据是国际电工委员会IEC1312_1~3《雷电电磁脉冲的防护》、《电子计算机机房设计规范》、《电子设备雷击导则》、《建筑物防雷设计规范》等。目前,防避直击雷都是采用避雷针、避雷带、避雷线、避雷网作为接闪器,然后通过良好的接地装置迅速而安全把它送回大地。 2、感应雷的防护--------- (1) 电源防雷 根据机房建设的要求,配电系统电源防雷应采用三级防护,由于避雷器生产厂家的设计思想各不相同,相应其避雷器的性能特点也不尽一致。目前常用的德国DEHN、OBO避雷器,探讨一下它们在实际中的应用。 DEHN、OBO避雷器采用的是(B、C、D)三级防雷的方式。第一级保护(B级)常选用DEHNport、OBO LA系列的产品。一般安装在建筑物输入电源总配电室配电柜上,或楼内单位输入电源的主配电盘上。主要用于保护整幢建筑物用电设备或单位的主要用电设备。第二级保护(C级)通常选用DEHNguard、OBOV20-C、,响应时间小于25ns、允通电流40KA(8-20US),主要安装在机房配电柜上,保护机房内UPS机房空调、照明等用电设备。第三级保护主要安装于各个计算机设备的电源配线端,用于保护最终的设备。通常选用DEHN的rail230MF、OBO的SNS-D或EP220-D,允通电流可达6.5KA,残压为700V左右。 (2)信号系统防雷 与电源防雷一样,通讯网络的防雷主要采用通讯避雷器防雷。目前,计算机远程联网常采用的方式有电话线、专线、X.25、DDN和帧中继等,通讯网络设备主要为MODEM、DTU、路由器和远程中断控制器等。通常根据通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等选择通讯避雷器,将通讯避雷器串联在通讯线路上。目前,使用较多的通讯避雷器有德国DEHN的BLITZDUCTOR 系列、UGKF系列、RJ45系列、和OBO的RJ11-V型、RJ11-TELE型、RJ45-ISDN、COAXB型等产品。 (3)等电位连接 等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。 防止雷电反击。将机房内的主机金属外壳,UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次相互连接。 (4)金属屏蔽及重复接地 在做好以上措施基础上,还应采用有效屏蔽,重复接地等办法,避免架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属导管屏蔽,屏蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从各种导线上引入雷电高电压。 结束语--------- 随着科技和经济的发展,计算机的应用已越来越广泛。我们对复杂的雷电机理还在进一步深入了解研究,目前的防雷方案也许还有一定的局限性,还难以完全有效地防止雷电的破坏。我们将继续不懈地研究和探讨,尽量将雷击可能造成的损害减少到最低限度,以 保障各网络系统的安全运行。
| |
|