以下是引用laowh79在2011/6/20 15:53:00的发言:
我安装了四对红外对射,不知道为什么大多的时候不报警,传输用的是网线不知道会不会有影响,线最长大概150M左右,最短的有70M左右。
红外对射实际获得电压是多少?网线是否带屏蔽?信号接入主机是否需要电阻?若需要,你的电阻是怎么接的?红外对射是否存在干扰?(干扰有可能是红外对射相互间的干扰,也有可能是墙面之类的东西反射或折射了自射的红外光线干扰了等等,)如果你使用的红外对射品质不行,在变电站的周界也会受干扰(这点是经验)。
请回答以上带问号的地方,以供我们进行判断 |