西门子消防系统标准方案,强烈推荐!!!...

[复制链接]
Cerberus 发布于: 2003-6-8 19:46 4427 次浏览 24 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
1.本方案是根据贵司提供的图纸及技术要求,并根据国家≤火灾自动报警系统设计规范≥结合我公司的设备特点,特别提供最新的AlgoRexÒ智能类比型火灾自动报警系统方案。方案的组成为:消防自动报警系统· 消防联动控制系统· 消防电话系统 2.AlgoRexÒ 智能类比型消防报警系统是瑞士西伯乐斯有限公司研制的新系统,自推入上海市场以来,已先后有三十多个项目签约,(88 层)浦东金茂大厦(凯悦大酒店)、上海红塔大酒店、上海华亭喜来顿酒店、上海东方明珠国际会议中心、金玉兰广场、虹桥机场、浦东国际机场、上海市黄浦江行人隧道等先后使用该系统。此系统在每个探头中引入了计算机芯片,通过与主机的联络结合各种不同环境,采用不同的参数设置和系统的模糊逻辑判断,以使系统达到无误报状态,保证系统高度可靠运行。AnalogPlus 是AlgoRexÒ系统的一部分,AnalogPlus是西伯乐斯以合理的价格推出的崭新的优质先进消防警报科技-AlgoRexÒ 高智能可编地址码系统,是业内最先进的独立地址码式智能型消防探测系统之一,而其模块式结构及广泛的性能,更适用于不同规模的系统。AnalogPlus拥有先进的功能,提供卓越的成本效益,还提供下列优秀功能: ·分布式智能系统及卓越的紧急操作性能。 ·装置于不适当环境下的自动警示功能。 ·不受电磁干扰,强大的抗干扰功能。 ·卓越的自我监控功能,使例行检查工作减至最低。 3.根据大酒店的规模和特点,在消防控制室设置了一套CS11高智能型主控机、一台CT11中文显示终端以及手动联动控制柜,并同时配置了LMS中央管理系统。整个消防系统功能: ·通过多个Bus总线连接各自楼层各类探测设备:烟感、温感、功能模块等,形成环形网络,以确保系统高度的可靠性。 ·对各类探测器,实现各种环境的参数设置,以保证探测器无误报状态。 ·系统自动以中文文字和图形显示大厦所有探测器状态及事件。 ·很强的现场编程功能,以适应系统和环境的变化。 ·实现各类联动的自动启动和手动启动,根据用户程序软件设定任意逻辑组合,自动输出相应的接点或发生控制指令,以实现外部设备的联动。 ·在应急状态,可通过手动联动控制柜的操作面板实现对应手动操作,执行相应的外部设备动作,以达到灭火的效果。 4.在主楼消防控制室设置一套LMS中文中央管理系统以图形显示大酒店所有探测设备的报警状态,并为系统集成提供软件和接口支持。 5.本系统设置的智能型温感探测器DT1131,主要用于车库和部分机房,保护面积为 20-30 平方米。 6.本系统在机房等其它公共场所均设置DO1131智能型光电烟雾探测器,每一个探测器均有IC芯片并具有记忆存贮参数功能,对不同的环境具有不同的参数设置,最大程度保证探测器的无误报状态,确保该报警系统处于无误报状态。 7.在大面积空间,如车库均设置D2417传统型温感。 8.在主要道口设置DM1131地址码手动报警器,可直接接在探测总线回路上,用于人工手动报警时通过CS11控制机启动所需联动设备。 9.设置的DC1131讯号模块,有一个独立可编程输入信号点,主要接收水流指示器(压力开关,监控阀,消火栓按钮信号)并送入CS11控制机,以显示水流系统工作状态,按预先指令程序,自动启动喷淋泵。 10.在每层设置DC1136控制模块有输入/输出二个接点,用于消防外围设备的总线自动联动。 11.消防联动控制系统 (1)火灾探测系统 火灾探测系统由CS11控制机及各种类型的探测器组成。控制机每一个Bus可接128个各种类型的探测器,信号模块,控制模块,并由二根1.0 - 1.5 mm2双绞导线环形联接而成,系统采用软地址计算机系统,各探测器均能报警到点。任何一点的报警及故障都可以在CT11显示终端中用中文显示出来,并可通过专业通讯回路在打印机中实时记录。根据预定的程序,CS11控制机可输出相应的联动信号,达到联动有关消防设备的目的。 注: 所有的I/O接点均为无源接点信号 (2)防排烟控制系统 当走道、电梯厅等处的烟感探测器发出报警讯号,CS11控制机通过软件预设发出指令输出联动信号,打开报警层及其下层排烟阀,同时开启排烟风机和正压送风机,进行机械排烟。在消防中心手动控制柜上配有防排烟阀和风机的启停按钮,作紧急启停操作,并有运行故障显示。 (3)消防栓控制系统 人工启动手动报警按钮(DM1131)之后,主机回路发出报警信号,确认后自动输出讯号控制消火栓泵开泵。每台消火栓水泵的运行故障讯号可在消防控制及显示屏上显示,在紧急情况下,可在手动控制柜面板上对每台水泵进行手动控制和状态信号显示。 (4)自动喷淋控制系统 喷淋泵的自动启动由压力开关和水流指示器联动控制,喷洒系统水流指示器的讯号通过DC1131送至CS11控制机,显示及打印机打印记录。当报警确认后,由压力开关自动启动喷淋泵,在消控中心手动控制柜上反映泵的工作状态,并可进行直接应急手动启动和停止泵。 (5)电梯控制系统 当发生火警烟感器报警时,CS11控制机按予先程序指令出信号给电梯控制盘,使全部电梯回降首层,其中一台消防电梯迫降至底层待命。并在手动控 制柜上配置手动迫降开关和状态显示。 (6)卷帘门控制系统 当发生火警时,根据卷帘门两侧两组探测器不同的报警分区,CS11控制机可按预先程序设置,自动发出相应信号,使卷帘门降到离地面1.5米,当两组同时报警时,自动控制其下降到底。 (7)消防控制电源 在消防中心设置一组24V DC控制电源,包括一台充电机和一组备用电池,作消防控制柜用控制电源,供扩大接点容量的继电器和24VDC的联动设备使用。但在施工中需由施工单位将220V的消防电源送至消防控制机位置。 (8)消防广播控制系统 当发生火灾报警时,CS11控制机按程序设置,自动发出切换指令给紧急广播系统,自动转换相应的报警分区及上下层,以使进入紧急广播状态,通过应急消防广播自动切换报警层及上下层的消防广播。指挥人们疏散及救火,同时可用于各楼层呼叫或全区呼叫。 (9)其它联动控制系统 当发生火灾报警时,CS11控制机按预先设定程序自动切断报警层及上下层非消防电源,新风机组,开启排烟风机,正压送风机,并在手动控制面板上配置手动启动按钮,以直接对该风机执行控制,并有信号返回。 (10)消防电话系统 在消防中心控制室,设置一台消防主机电话,通过各层设置的电话插孔,巡逻人员手持消防电话筒可直接与消防中心联络,指挥救火和抢救。 (11)空调控制系统 当发生报警时,由CS11主控制机发出指令,给相关楼层的控制模块或继电器模块,切断相应层及上下层的新风机。 12.火灾自动报警系统设备性能特点说明 (1)系统特点说明 *新系统的操作,完全由微型电脑处理器执行,通过分散控制与集中管理。整个系统由位于消防指挥中心的AlgoPilot CT11火灾报警控制机操作显示终端监管及控制。 *AlgoControl-CC11火灾报警控制机,根据大厦的结构特点,可分别设置在不同的区域,连接AlgoPilot CT11火灾报警控制机操作显示终端,监察数据通讯网络。 *AlgoRex新系统,采用高度分散智慧的方式,一方面把所有的设备如中央控制终端、火灾报警机操作终端、火灾报警控制机等,连接到信息处理网络上。另一方面,连接现场设备探测装置和联动设备,其操作情况不为其他设备所影响。任何一方出现问题,都自动退出系统网络。 *西伯乐斯自从首创消防报警探测器以来,目前产品走在世界同类产品最前列,同时它又在操作软件技术上是最开放的,具有标准接口平台,可顺利与世界著名的楼宇自控厂家如:霍尼韦尔、兰吉尔、JOHNSON等联结,达到完美组合,同时消防报警的有关情况可在楼宇自控中得到二次监测。这一切已在国内外无数大工程中得到体验。 (2)CS11消防报警控制机功能特点: CS11系统配置相当灵活,可根据工程需要进行最经济、合理的组合,从500点至6800点。对火灾报警和事件有记忆功能,当控制机收到各类外围设备信息时,发出声光报警字符。若同一时间有许多项事件发生,可逐项取阅有关的事故资料。控制机发出故障的声光信号,故障类型除线路开路、短路、接地,还有外围设备的各种信息,如探测器肮脏、应用错误等。控制机的遥距功能可对探测器作不断应用测试,以避免房间用途改变而造成误鸣,紧急操作系统在主机CPU损坏时,探测器依然能报警。探测机有独立备用电源,失电时,可以维持系统24小时。 ·系统采用总线制模拟类比型技术 ·区域控制机与操作终端分离式结构,使系统设计更为灵活 ·彻底汉化的系统软件 ·具有自动巡检功能 ·具有自动再生保护功能,即回路故障后系统自动由主机担任回路诊断功能、 ·回路容量留有10%以上的余量,以备将来系统的扩容 ·主机内置继电器联动输入输出,共有240个联动输入输出,并有0-99秒的延时可调 ·联动程序现场编程功能 ·多级密码操作功能 ·实时记录打印处理功能 ·系统维修软件提示功能 (3)探测原理 西伯乐斯AlgoRex火灾探测系统采用分布智能和神经网络算法以及专用集成电路(ASIC),主机对探测器所发送讯息进行统计评估(如同一探测区内有二个以上探测器时,领近探测器所发出的讯息亦列入评估范围内),再来确定是否发出火警警报。同时控制机设有:有人值班和无人值班以及报警信号确认时间设定(0-600秒)。 *光电烟感探测器DO1131A: 探测器内的微处理器储存已知的各种火警和非火警的资料。在探测器内补偿了污染和温度对散射光传感器的影响并对信号的幅度、动态范围和持续时间等特征进行处理后,输出四种级别报警信号,由主机进行评估后发出报警信号,其主要应用场所设置在一般公共区域,办公室,机房,客房等处。此探测器具有自学功能和自适应能力,并内置线路隔离器。地址编码是软地址计算机自动编码方式,底座通用。 (4)手动报警按钮DM1131 每一个手动报警器,都有微处理器,独立地址码内置线路短路隔离器,接入探测总线回路,并设置在走道及公共场所用于人工报警。并内置测试状态。 (5)信号模块 信号模块DC1131 是一界面式输入模块,负责检查外置的常开无源触电,如水流开关、压力开关、闸阀、防火阀等。内置式微处理器,不需额外电源供应,适用于潮湿的场所。模块为二线制,可作明装。内置线路隔离功能,每一个DC1131可接一个地址码信号的输入。 (6)控制模块 控制模块DC1136 是由一个输出、一个输入组成,用于外围设备的自动联动,并通过输入点接收外围设备的联动反馈信号。每个DC1136都有内置式微处理器,线路隔离功能适用于潮湿的场所,模块为二线制连接。 (7)手动联动控制柜 在消防中心的手动联动控制柜上设有大厦所有消防联动重要设备控制按钮。如对消火栓泵、喷淋泵、消防补压泵、电源强切、电梯回归、排烟风机、正压送风机等采用直接控制方式,这样一旦消防报警控制机发生问题,这些重要消防设备可不受消防报警控制机的影响,直接在手动控制柜上控制,真正做到消与防的作用。对正压送风阀、排烟阀、空调强切、防火卷帘门、警铃、消防广播等消防设备采用通过火灾报警控制机、动作控制模块,所有控制对象都可按用户任何联动要求进行自动控制。同时手动控制优先自动控制。不管系统处于什么状态,都可进行手动控制操作以及控制设备的状态信号显示。 (8)消防对讲电话系统 消防中心设一台10门的消防电话主机,在消防电梯厅设置对讲插孔,由值班人员手持插孔电话,与消防中心联络,形成救火通讯系统。 西门子楼宇科技有限公司
回复

使用道具 举报

已有24人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
爱迪电力 发表于 2003-6-9 10:19:00
好文章,奖励
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
weiyunfei 发表于 2003-6-14 10:49:00
好文章!如果有一些方案模板共享的话!其不妙已?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
Cerberus 发表于 2003-6-20 09:45:00
等我有时间的话,会将一些图档资料上传,现忙于做西门子的楼宇项目.我有一整套的西门子消防的资料(设计,安装,调试,内部技术文档,工程实例图,有1G的资料)现我想要一些西门子的楼宇的调试资料,希望大家给我.meanscome@eastday.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
yuping 发表于 2003-6-20 22:47:00
能否发点资料(设计,安装,调试,内部技术文档,工程实例图,有1G的资料)给我 xy.xyx@163.com
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
Cerberus 发表于 2003-6-23 10:36:00
Yuping:你的信箱多大?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yuping 发表于 2003-6-23 22:06:00
25m
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
angang 发表于 2003-7-6 15:43:00
能否发点资料设计,安装,调试,内部技术文档,工程实例图给我 ang_ang@263.net
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
Cerberus 发表于 2003-7-7 14:19:00
Hi,angang: 是全英文的资料(内部卡件)要吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
daiping169 发表于 2003-7-8 09:20:00
有详细的设计方案吗?我想要耶!!!谢谢!!! [glow=255,red,2]代平[/glow]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
fio11 发表于 2003-7-19 01:40:00
用1157模块做开关信号输入不是更好吗!!!另外像车库等烟尘较大的位置应该补充些红外线探头如dt1151a
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
好望角 发表于 2004-2-21 17:36:00
不用钱的东西就是好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hai9128 发表于 2004-2-22 02:16:00
外控设备接线短路、接地,该回路瘫痪。好象有点“脆弱”哦。 当然系统正式开通后还是相当不错的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
xiaohaizi 发表于 2007-3-23 17:25:00
不错,好文章,用得着呀,多谢楼主了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wxxcnn 发表于 2011-2-14 20:58:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lijun73 发表于 2011-2-15 10:56:00

没有格式,看起来真费劲,支持分享

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
haiyoyo 发表于 2011-4-21 17:02:00
学习了,谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
resetxp 发表于 2011-5-18 17:53:00
感谢楼主的分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wthxm 发表于 2011-5-19 23:13:00
感谢楼主的分享,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
cn0723 发表于 2011-5-20 09:50:00
好东西