[求助]求助博世DS7400问题...

[复制链接]
梵谷的星空 发布于: 2011-7-21 08:52 987 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
DS7400下接DS7436分成A B两条,在A下接DS7425再分成两条,最终分成3个区。在不使用7400自带的8个防区情况下,因为没接2.2K电阻检测显示1-8防区报错,能否关闭要怎么关闭??难不成要在自带8个防区下都接上电阻??
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
cydj 发表于 2011-7-21 08:58:00
自带防区必需接2.2K电阻
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
梵谷的星空 发表于 2011-7-21 09:04:00
谢谢,唉还真是都得接2.2K电阻,那就一个个的接吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-7-21 09:26:00

不想接线尾电阻就关闭该防区

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
梵谷的星空 发表于 2011-7-21 09:43:00
我就是问  自带8个防区 不可能都用到 不用也不能都接尾电阻 不接尾电阻 怎么关闭防区啊
[此贴子已经被作者于2011/7/21 9:45:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
梵谷的星空 发表于 2011-7-21 14:31:00
已经搞定了 不使用的防区通过编程00#关闭就可以
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
westsun 发表于 2011-7-23 00:11:00
 6楼说的对,不定义主机自带的8防区,即采用自然旁路,就不会报警了,不过这样做后,一般施工队就把主机送的2.2K电阻扔掉了,以后您想利用这几个防区时还要自己找电阻,费力且不划算,不如开始就接上这些电阻,照样可以设置00使防区实效,以后随时可恢复,接几个电阻不费事的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
007fxt 发表于 2011-9-2 23:06:00

8防区模块上面都是要用自带的电阻并接的

EG:1 PL之间要接电阻PL 2之间也要接电阻,后面相同。

然后将要接入防区的信号线接入。。

回复 支持 反对

使用道具 举报