报警主机和单防区模块都是美安福科斯的,型号是主机:FC-7448 模块:FC-7401  我看说明书看的直迷糊,完全不知道应该怎么接,模块有4跟线红黑黄黑,红黑接总线,黄黑是接在探头的发射端还是接收端呀?还有模块说需要接线尾电阻47K的,我要接在4跟线上那一根?是接在报警主机里还是接到探头与模块之间,糊涂了呵呵,纯新手,见谅见谅!先谢谢哈!还有地址模块的拨码怎么拨啊?比如1防区应该怎么拨,2防区怎么拨?

[此贴子已经被作者于2011-6-13 13:50:21编辑过]
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
quifangde 发表于 2011-6-13 13:52:00
这个貌似是仿7400的吧……应该是红黑接总线,黄黑是接在对射的接受端,在黄黑上串一个电阻,穿在那个上面无所谓。比如接黄的上,就是黄接电阻一端,电阻另一端接探测器nc,黑线接com。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq4810194 发表于 2011-6-13 14:08:00

我的对射是 艾礼富的,上面没有NC何COM 只有7个接线口,分别为,一二是POWER电源+ -  三四五是ALARM 放拆吧?   六七是TAMPER 是不是接六七 有没有正负极?还是随便接?我还没搞明白地址模块的地址码怎么拨

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
glbuo 发表于 2011-6-13 14:16:00
关注关注vvv
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2011-6-13 16:15:00
以下是引用szwlx888在2011-6-13 15:26:00的发言:

红黑接总线,黄黑是接在对射的受光端,在黄黑上串一个电阻,穿在那个上面无所谓。比如接黄的上,就是黄接电阻一端,电阻另一端接探测器nc,黑线接com,(对射一二是POWER电源+ -  ,三四五是ALARM ,一般接3,4,NC和COM,就是常闭接法,5空   六七是TAMPER是防拆,可以不用接 。 投光器只要接上电就行

 

拨码是从9开始,按照说明书上来拨,两进制。

[此贴子已经被作者于2011-6-13 15:29:31编辑过]
接线方面上面说清楚了,而模块拨码的话是从第9防区开始拨的,拨的位置是1和4的拨码开关,此产品拨码开关从1到8分别表示1、2、4、8、16、32、64、128.