[求助]T&B六类线在200*100的桥架上最多能穿几根。...

[复制链接]
shaoyf 发布于: 2004-11-17 00:49 936 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
T&B六类线在200*100的桥架上最多能穿几根,有用过的吗?小弟先谢了!
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yaodepei 发表于 2004-11-17 09:22:00
30-40比较好
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lajk 发表于 2004-11-17 09:42:00
差不多吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shaoyf 发表于 2004-11-17 19:10:00
<P>你这个结论应该是理论数据吧!线径在0.8左右,0.4*0.4*3.14*2=1.0048,20*10/1.0048*0.4=80根线,桥架容积率为40%。应该是80根左右啊!请问上面的兄弟你是怎么算的啊!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
漫不经心的爱2009 发表于 2011-6-13 14:30:00
楼上的很仔细,很好,刚在找。。。这个问题,答案很满意!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cyb790607 发表于 2011-6-17 10:21:00
<p>学习!</p>