200米外场所布拾音器。用什么线...

[复制链接]
i67573747 发布于: 2011-7-10 15:34 766 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

200米外场所布拾音器。用什么线

 

各位老大。怎么处理

有人说用咪线

有的人说用监控线就可以

有的说这么远搞不定

 

咪准备用SP-15EQ

 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bin8811 发表于 2011-7-10 18:17:00
可用音视频光端机,我也刚做了一个类似的项目,300米范围远的,效果不错,我的拾音器用的是快鱼。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yangli19860811 发表于 2011-7-10 18:45:00
用RVVP 的线就没问题了 不过保证压降就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
i67573747 发表于 2011-7-11 09:52:00
RVVp线是什么线 好像我用的那些护套电源线上面就写的RVVP 但很多人说监控线就可以。 高的糊涂了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
majie2005117 发表于 2011-7-11 10:24:00
RVVP的2芯屏蔽线,音频和电源公用地线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gtxyzqf 发表于 2011-7-11 12:04:00
RVVP啊,模拟信号传输大都用这个