最近在一个单位接了一个监控维护升级工作,我先说说系统的构造吧。
前端有24个点位,16个固定点位,8个动点。
传输部分16个固定点位采用的SYV75-3的视频线,是第一期工程距今有4年。8个动点采用的75-5的视频线,是二期工程安装距今1年。最远点位150米左右。固定点位全在大楼内,走地沟到大楼,弱电线井到各楼层。动点都是室外,6个点位在建筑外墙,2个点位安装在铁塔上。
后端部分采用工控主机,3张海康8路硬压卡。安装在一个落地的单位操作台内。
实施工作:应甲方要求,将工控机进行了升级,加内存加硬盘,做除尘等维护。线路整理,将以前的操作台更换为1.5米立式机柜。
维护之前24个画面只有1个不亮,4个画面有横向干扰纹,1个画面效果巨差、噪点很多,并连接有一对信号放大器。其他点位效果一般。
故障情况:1、安装在铁架上2个动点维护之前效果很好,维护后只要一通电,会对整个屏幕其他画面都产生很强的横向干扰纹。2个点位中一个点位画面效果较之前差别不大,另一个点位惨不忍睹,画面中间和顶部都是强烈横向纹,间插出现无视频信号。
我查了下百度资料,这种情况是不是工频干扰?前端摄像机和后端设备都接地了?处在不同的地网?后端的原操作台是直接放在水泥地面上,现在的1.5米机柜下面有4个橡胶轮子,按工频干扰产生的原因的话,应该是改造之前才有可能前后端设备都接地了,现在新机柜根本就没有做接地处理啊~!汗,求解。
会不会是工控机内部的干扰?我采用手持液晶电视单独接有干扰的画面,较在工控机上的画面质量有提高。我另外用一台海康16路的硬盘录像机连接那个惨不忍睹的动点效果不错,只有2条很细微的上移横线。
我现在想的解决方案是想让甲方把大楼内定点的线路都更换了,75-3的视频线,经过地埋,4年的时间,很多线都霉变了,我准备用1根光纤放到大楼,采用光端机的方式来做,这样改造后会对上述2个点位产生的干扰情况有所解决吗?