ltdxz
积分
帖子
主题
公司有多部数字话机,平时的维护也是通过数字话机进行的,用户经常按到了热键,导致功能转换,比如把“日服”改为了“夜服”,请问:
1、能不能给进入编程加个密码
2、能不能给热键也加个密码
麻烦各位给看看,如果padxman版主有路过的话,请指点一二。
使用道具 举报
这里面包含了我收集一年多的有关NEC7400的资料,将陆续在本帖发布,为本版加一把火,提高人气做点贡献,也希望没有滥竽充数之闲,如果pabxman版主觉得可以的话,麻烦加个精吧,鼓励一下,现在才知道发帖是很辛苦的~~~~
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
NEC7400交换机配件图片4
1、可以,命令:E7、E9
2、不行
padxman版主,能否说的详细些。。。。。。要注意什么问题
万一弄错,进不了编程可就惨了。。。。。。
我先秀一段,padxman请给予指正,实在是注意的问题太重要了
COMMAND=E9>8:0
COMMAND=E9>0:12345678(编程密码)
COMMAND=E9>9:1
COMMAND=E721>00:1
COMMAND=E700>00:1
E700-E716 有这么多级别,到底有什么不同呢,找了半天,也没找到E707
甚是郁闷,还请其他大侠给予指点
进入编程:
COMMAND=03>0:12345678
退出编程:
COMMAND=03>CCC CNF
COMMAND=E9>7:12345678(编程密码)
COMMAND=E9>9:0
即可,E7 使用缺省值
COMMAND=03>7:12345678
COMMAND=03>9:CCC
谢谢指点,还有一点想请教,如果编程密码丢失或其他情况,进不了编程,这种情况该如何处理?是不是只有清除密码,还是有别的途径。。。。。。
到此全部传完,共7个压缩包
NEC_NEAX-7400_M100中文手册.pdf
NEC7400这一版NEC公司并没有发行中文电子版,只有印影本,市场上叫价200-500,网上也多是给个目录,然后没有具体内容,我自己也买了一本,可惜如果帖出来要扫描,太多太麻烦,只好做罢。
国威 2167716西门子 118140815 (多打了一个1)NEC 2972772633松下 CLEAR*******进入02项查看原密码北电的原始密码:0000
avaya的DEFINITY 系列初始密码是login: craftpassword: crftpw
爱立信MD150A的初始密码33333
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页