山顶监控立杆防雷问题...

[复制链接]
fyc4444 发布于: 2011-5-19 20:18 478 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
山顶围届大概800左右长度 大约要立7-10根杆.请问防雷措施应该怎样做最好,最合理.杆上设备箱内上2合1  3合1的那种防雷模块有用吗?还是监控室直接用16路防雷器?有做防雷的朋友介绍一下经验吗?
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
iamttok1 发表于 2011-5-19 21:13:00

把防水和绝缘作好了 只要不是低气压地区 不做防雷也没有多大关系  小弟个人见解 请勿参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
WH12435 发表于 2011-5-22 08:49:00
立杆高一点摄像机安装在离杆顶45度角的位置 外面走线最好套金属管 每个点加装防雷电源视频控制的 立杆与防雷和金属管做好接地
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
loveman911 发表于 2011-5-22 11:57:00
说实话,感觉有点像避雷针,怎么效果都不会太好吧,每个杆都要作接地什么的吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
goodtogreat 发表于 2011-5-31 09:10:00
静电防雷学问大啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cgq7888 发表于 2011-5-31 11:18:00
重要的做地,做到4欧以下,不然三合一,二合一都没有用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zym0531 发表于 2011-5-31 12:08:00

立杆高一点摄像机安装在离杆顶45度角的位置 外面走线最好套金属管 每个点加装防雷电源视频控制的 立杆与防雷和金属管做好接地

 

学习中。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hwsg 发表于 2011-5-31 20:52:00
加分
回复 支持 反对

使用道具 举报