千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]关于对射干扰的问题...

[复制链接]
hehewl 发布于: 2011-4-7 17:25 663 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    今天碰到了,一个棘手的问题,红外对射安装好后发现,受光器不报警,投光器断电只接受光器也提示正常(不报警),把这一对,工作不正常的对射移到北楼距离此处50米测试对射正常能正常报警。

我想是不是因为干扰的问题。解决不了。对射周边,有一台大型变压器,两个基站(移动和联通)。不知道有没有关系。

    请有经验的帮忙看一下。

    谢谢。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
MWBO 发表于 2011-4-7 18:25:00
 干扰有关系,光线也有一定影响,试试投光不要直对受光看一下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pinghuang 发表于 2011-4-8 16:41:00
这个问题麻烦了哦,电磁问题是很大的问题呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
2011bbs 发表于 2011-6-2 20:08:00

跟距离太近有关系吗?还是投光太强呢?

[此贴子已经被作者于2011-6-2 20:09:31编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qqf158 发表于 2011-6-3 18:09:00

跟距离太近有关系的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
QQ283180779 发表于 2011-6-3 22:44:00

至于么

好大的电磁干扰

 

你弄个指南针在现场指南针方位正确么

 

顺便:

特别注意受光器对面有没有led红外发射电器 :如红绿灯之类.led广告显示屏

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆