<div class="quote"><b>以下是引用<i>京华kongkong</i>在2008-11-5 17:10:00的发言:</b><br/><p>可以考虑使用我们的电子配线架,我们的智能系统能实现MAC地址和IP地址的写定,安全系数更高。</p></div><p><font size="4">请问你介绍的电子配线架是什么品牌的产品?它是怎样实现的通断实时监测功能的? 如果只是监测跳线的安装状态,是没有什么实质意义的,比如:双绞线中的4对线,其中一对断掉了,它还能检测出来吗?MAC地址和IP地址是可以被篡改的,这一条好像没什么用处,阻挡初学者可以,厂家用来糊弄人的。这样一套电子配线架充其量也就是一套电子文档的自动录入系统,意义不大!</font></p><p><font size="4">楼主的问题,个人浅显的看法要注意以下几个问题:</font></p><p><font size="4">1.屏蔽、防电磁泄露一定要做,这是政府部门的标准要求</font></p><p><font size="4"> 比如线槽要采用金属的,布线系统要选用屏蔽布线系统。如果采用非屏蔽系统,严格的地方要求在百兆传输线路中,将不参与传输的另外两对线(45、78)的两端接地,这种要求的实施更麻烦。采用屏蔽机柜。所有屏蔽层的接地要可靠。</font></p><p><font size="4"> 主干线路采用光缆设计,否则主干线路的铜缆的屏蔽层必须使用4平方毫米以上的多芯线缆接地,而且必须连续,这都是标准要求。</font></p><p><font size="4">2.内外网布线要分开</font></p><p><font size="4">有条件的,一个线槽中间也要加金属档板隔开,机柜也要分开,以免操作失误,导致混网。</font></p><p><font size="4">3.弱电井(配线间)应该设计要求无窗,有窗的地方最好选用金属窗、电磁屏蔽玻璃。</font></p><p><font size="4">4.交换设备要采用国产的,注意选用可网管型的,注意网络设计要有层次,Vlan的功能一定要有。每台计算机要安装内外网隔离卡。布线设计的时候就要注意喽!</font></p><p><font size="4">5.机房装修的墙面、顶面、地面和门窗应该有防电磁泄露设计,如增加金属钢板屏蔽层。要注意屏蔽层接地的可靠性。</font></p><p><font size="4">6.地线的设计要全面,特别是屏蔽接地一定要与安全接地分开做接地体,要求指标为4欧姆。</font></p><p><font size="4">主要的要点在于屏蔽接地要做好,否则,还不如非屏蔽的系统好用。因为,屏蔽层的接地做不好,反而产生干扰,使得线路不如非屏蔽的性能。这要注意的是:在整个布线的设计中要全面采用金属管作为穿线管,在每个配线间都要有屏蔽地线;而且,屏蔽线缆的两端都要接地,钢管与铁线盒的连接处必须使用金属连接管件,接地跨接不要有任何遗漏,以保证接地的一体性。在面板模块的终点也要将线缆的屏蔽层与金属线盒连为一体。</font></p><p><font size="4">以上是个人的一点浅薄认识,不过都是标准规范上的要求。</font></p>
[此贴子已经被作者于2008-12-26 16:17:01编辑过]
|