千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

300米直围墙做防盗用什么好?...

[复制链接]
kcli1 发布于: 2011-4-26 22:54 1439 次浏览 16 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位高手,现有一客户厂区正方形,每条围墙300米左右,直的,客户想每50米就做一对对射或光栅,请问那种好点,会不会互相干扰?是用总线型的防盗主机还是分线的好?谢谢
回复

使用道具 举报

已有16人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-4-26 23:48:00
4×300=1200米,肯定要用总线了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
QQ254031180 发表于 2011-4-27 09:49:00

对工程来说的话

无疑是走总线比较得当

施工方便

调试简单

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
brandy514 发表于 2011-4-27 10:21:00

一套总线制报警主机,探测器用红外对射

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
dd415 发表于 2011-4-27 10:29:00
肯定用总线制的报警主机,探测器用红外对射,但不一定非要50M用一个,用100M有效距离70-80M的;300M才4对要少很多成本。4面墙就要少用8对对射。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
maoblue1 发表于 2011-4-27 15:23:00

50米对射想拉50米?想都不要想,还是用100米对射拉个60米安全点。或者干脆用电子围栏,误报少很多,安心也省事。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hong239 发表于 2011-4-27 15:46:00

都说得很对,学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
pinghuang 发表于 2011-4-28 10:11:00

个个都是行家呀,都说得对

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kcli1 发表于 2011-5-6 22:06:00
多谢大家意见,做方案用了总线制的主机,对射和光栅各做一份,看客户选择吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
qq79640852 发表于 2011-5-8 07:22:00
学习 为积分努力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
vicar12 发表于 2011-5-8 14:01:00
学习 为积分努力

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
haiwenkill 发表于 2011-5-11 15:40:00
学习 为积分努力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lygood836 发表于 2011-5-11 18:12:00
用总线周界主机,对射没有那么远的,要多装几对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
yqs683 发表于 2011-5-16 11:34:00
用对射就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ytsm112 发表于 2011-5-19 11:14:00
都是专家啊。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
limonet 发表于 2011-5-19 14:20:00
总线,每边3对100米的对射,共12个防区。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
xixihahafd 发表于 2011-5-21 21:45:00
为啥不做电子围栏 ,更实用。需要的话可以联系我QQ343634546