求救:DS6MX 火警复位不能实现...
[复制链接]
zc5305
发布于: 2011-5-7 22:31
390 次浏览
7 位用户参与讨论
电梯直达
需实现温感探测器报警后,进行复位。PO2也已设为“跟随火警复位”,但就是不能实现火警复位。不知为什么,请大侠指导!!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有7人评论
zc5305
当前离线
积分
532
沙发
zc5305
发表于 2011-5-7 22:35:00
并且进行“主码+复位”后,用万用表测“+ -”两点电压,发现会减为0V,并持续3秒左右,然后恢复正常,但温感探测器还是一直处于报警状态。
回复
支持
反对
使用道具
举报
zc5305
当前离线
积分
532
板凳
zc5305
发表于 2011-5-7 22:36:00
没有实现火警探测器断电复位
回复
支持
反对
使用道具
举报
zc5305
当前离线
积分
532
地板
zc5305
发表于 2011-5-8 07:55:00
自己顶!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
小牛博世
当前离线
积分
546
5
#
小牛博世
发表于 2011-5-8 09:00:00
首先你对DS6MX的这个复位功能理解有误,通常一些烟感探头一定时间内要定期对其断电复位,根据你刚才的测量,应该没有问题,只是你的接线方式不对,应将其串进电源给烟感供电,当你执行复位操作时,这个探头将有3秒钟的断电,之后再供电,就是这么一个功能。不是有报警的时候,来复位它!
[此贴子已经被作者于2011-5-8 9:00:21编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
zc5305
当前离线
积分
532
6
#
zc5305
发表于 2011-5-8 13:46:00
请教了,电源线应怎样接,能否给个图,谢谢!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
小牛博世
当前离线
积分
546
7
#
小牛博世
发表于 2011-5-8 14:50:00
DS6MX 配的说明书上有关于这种设备的接线图。。可以仔细去看一下。
回复
支持
反对
使用道具
举报
qq397011580
当前离线
积分
452
8
#
qq397011580
发表于 2011-5-26 12:30:00
不错 学习了
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城