拜读了一下“雷科星”监控系统防雷方案,我想“防雷工程免费软件(防雷工程小帮手11.1版)”应该是遵循这个设计编的吧!
方案提到:室外摄像机防直击雷,要把摄像机立杆做成避雷针,还要在视频、电源、控制信号端安装相应的接地防雷器。强调:室外前端设备应由良好的接地,......
冒昧请教一个问题:像机立杆做成避雷针,当然是为了引雷接闪,立杆避雷针接闪时,按照100KA电流估计,接地电阻按照4~10欧姆估计,先忽略下引线电感,立杆上就有400~1000KV的雷电反击电压,摄像机外壳上也“等电位”带有这个电压。
1)系统主机和监控系统其他设备都处于0电位,而视频线、电源线、控制线把前端设备和主机系统连接,把避雷针设计到监控系统中,百万伏以上的雷电反击电压进入系统,会有什么后果?安防——安全防范,系统本身还有安全可谈么?
2)百万伏以上的高压,击穿空气的距离30多公分,阴雨天要超过1米以上吧,哪些防雷器和前端设备,那个不能被击穿烧毁?
3)为了实现这个“防雷设计”,制造了监控系统的多点接地,这又为地电位入侵系统,提供了必要和充分条件,地电位环路是监控系统的第一杀手,结果还是线造成系统硬瘫痪。
敬请楼主对此作出合理解释,并说明你的“防雷工程免费软件(防雷工程小帮手11.1版)”设计出来的防雷方案,是否也存在这些问题??