[求助]3束红外对射问题求助...

[复制链接]
999春天999 发布于: 2011-5-16 23:17 472 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
12V电源正常,投光端投光后,受光端可以接受到信号(正常信号7个灯常亮)遮挡可以听到受光端有动作,但是主机不报警,请高手分析原因。我想换一对试一下,把投光和受光全换掉,是不是可以解决?。
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
QQ283180779 发表于 2011-5-17 00:34:00

能具体点吗 什么动作

你应该是线接错了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
成都道高一丈 发表于 2011-5-17 09:52:00
用万用表测试一下受光端遮挡的时候开关量是否有变化,有就再检查主机和线路,没有就换对射咯
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-17 10:53:00

很简单,如果是按常闭接法,那么拆除对射受光端信号线中的任意一根,看看主机是否报警,就可以很容易查出到底是什么故障了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2011-5-17 16:16:00

楼上几位的方法都是正解

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
999春天999 发表于 2011-5-17 21:39:00
以下是引用专业总线报警系统在2011-5-17 10:53:00的发言:

很简单,如果是按常闭接法,那么拆除对射受光端信号线中的任意一根,看看主机是否报警,就可以很容易查出到底是什么故障了。

也就是说,拆一根线如果报警就是受光端坏了,更换就可以了,是吗? 我今天换了一对好了,换了一对艾礼富的3束150米的 谢谢!
[此贴子已经被作者于2011-5-17 21:49:43编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
999春天999 发表于 2011-5-17 21:41:00
以下是引用成都道高一丈在2011-5-17 9:52:00的发言:
用万用表测试一下受光端遮挡的时候开关量是否有变化,有就再检查主机和线路,没有就换对射咯

量什么位置?量常闭电路的两根线还是量灵敏度的正负极?一般变化在多少伏左右,谢谢
[此贴子已经被作者于2011-5-17 21:43:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
999春天999 发表于 2011-5-17 21:42:00
以下是引用szwlx888在2011-5-17 9:09:00的发言:
这种情况一般是受光器的报警输出继电器卡死了。

可能是吧,我换了一对 就好了,也许是你说的原因 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报