<p>VRV空调&nbsp; 冷却水循环泵2台变频 2台非变频(一备一用)&nbsp;&nbsp; 现在要楼控来控制这4台泵&nbsp;&nbsp;&nbsp; 请问该如何控制?根据压力还是温度起停?起停的循序是什么样的(先起变频) </p>
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yuryan 发表于 2011-3-18 12:08:00
<p>根据温度启停,肯定先起变频啊</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
园方 发表于 2011-3-19 21:44:00
<p>学习了,进步中</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
fengyun11747 发表于 2011-3-23 11:19:00
<p>&nbsp;不错 ,学习了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jshhb 发表于 2011-3-31 15:54:00
起变频,故障后起工频