[讨论]120主机报警后不能布防...

[复制链接]
风雨安防 发布于: 2009-10-21 23:39 829 次浏览 17 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一台120的主机,一防区报警。撤防后键盘灯灭。不能布防。进入编程退出后可布撤防。报警触发后又出现不能布防。

请教下是什么原因?

望高人指点

回复

使用道具 举报

已有17人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2009-10-21 23:59:00

电源问题。出厂值设置为:电压低时不允许布防。通过编程是可以改的,但此项功能一般不要随意改动。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dinghpsr 发表于 2009-10-22 09:58:00
                 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
HUGE 发表于 2009-10-23 13:52:00
低电压不能布防,进入编程把*05项改为1 退出编程可解决问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lhw920 发表于 2009-10-24 18:04:00
2楼的好厉害
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
feidanan 发表于 2009-10-24 21:15:00
厉害!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
狂风vida 发表于 2009-10-24 21:22:00
 好像是防区没有复位吧,看看键盘显示什么?可按*号键查看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qq449886 发表于 2009-10-24 22:01:00
太厉害了~!这都知道!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
RK 发表于 2009-10-26 09:07:00
2楼龚sir在总线报警系统中的研究还是很深入的。有需要总线设备的可以找他。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
iwjcsg2009 发表于 2009-10-26 10:39:00
学习一下!TKS!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
hss860523 发表于 2009-10-29 13:16:00
学习了,VISTA的产品不熟悉。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
sunput 发表于 2009-10-29 17:26:00

引二楼所说!进入主机编程学习!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
孤天独意 发表于 2009-11-3 09:12:00
这是电原的问题啊,我一直都不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
风雨安防 发表于 2009-11-10 00:21:00
谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
裸奔的鱼 发表于 2009-11-11 12:20:00
恩,学习了,2楼好厉害!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
whp001 发表于 2009-11-11 13:17:00
学些了,原来是电源问题,太牛了,谢谢各位高人了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wang107ning 发表于 2011-3-25 22:52:00

请问,120主机连接迈特安网络模块以后,软件无法布防了,怎么办啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
wang107ning 发表于 2011-3-25 22:53:00
迈特安安全卫士版本软件
回复 支持 反对