注:转帖于网络,作者不详 [感谢各位网友的批评,开始的时候没有注明转帖]
电梯图像的网纹干扰源是什么及怎样形成干扰回路的?
安防的视频监控系统很多采集电梯内的图像。但在电梯运行时,图像有网纹干扰,有的太严重致使无法看清图像内容。
那么这干扰是怎么形成的?是电源干扰?是电梯辐射?其实是系统两端地电位差所至,电梯动力电是三相电源,由于三相各负载轻重不同,形成中线地电位在电梯运行时相对于弱电槽的地;相对于安防监控控制室的地;相对于其它电梯机房的地都有一定的电位差。这电位差在变频电梯系统中呈现高频脉冲电压。而我们的视频电缆,部分与电梯线缆一起走,部分与弱电槽一起走,部分与其它线缆一起走,最终汇于控制室。线间容抗在高频脉冲下变小,这就给电梯中线地有一个放电回路,致使图像中产生网纹干扰。
电梯图像的网纹干扰抑制手段:
1.阻断干扰回路。
2.由于网纹干扰是系统两端的高频电位差所至。只要隔断或减弱放电回路,就可以有效地抑制干扰。
视频线从电梯内放到电梯机房。用监视器现场观看图像,无任何干扰。将视频线从电梯机房放到控制室。电梯机房装一个摄像机,在控制室看图像也无干扰。但是只要这二根视频线的网线相碰,在那里看都有干扰。所以隔断是很有效的手段。其方法首推当然是光缆传输。其次在放视频线时两个地系统中间放置一对无线视频传输设备(由于这类设备比较易受其它干扰,建议放在一起),来阻断干扰网络。当然这条件是两个地系统能分得开的。再者在这中间放置一个高频扼流设备(即磁性块上绕视频线的那种)来阻断外界的高频回路。
3.用射频调制解调器避开干扰。图像的网纹干扰毕竟是1兆左右的频率。只要通过高频调制器,后解调滤波,可以滤除外来的干扰。当然这调制解调器有好坏的问题。譬如滤波的带宽是很讲究的。另外调制的频率也不能落到干扰频率的倍频上。
4.信号先放大,后压缩抑制干扰。在摄像机旁加一个放大器,将视频信号尽量放大,在机房监视端将信号压缩还原。由于干扰没有放大,而同样随信号一起压缩,干扰信号就缩小了。所以放大视频信号最好倍数要大,一般可达5至10VPP,但这抗干扰系统设备一定要符合75欧姆匹配,不然传输中可能出现其它种干扰。
5.平衡传输抗干扰。将摄像机输出的不平衡信号转换成平衡信号用于5类双绞线传输,后端再转换成不平衡输出。但这转换器也有局限性,用无源设备高频损失较大,用有源补偿,干扰电压大于共模电压时,可能出现黑白干扰点。
上述各方法各有利弊,什么设备也不是万使万灵的。要综合现场,针对主要干扰根源灵活组合运用。
[此贴子已经被作者于2011-4-10 12:02:28编辑过]
|