<font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">想听听大家的理解,什么是浮点控制?它和模拟量信号有什么联系?</font>
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zyz880615 发表于 2011-3-10 09:19:00
模拟量控制 比 与浮点控制 其实就是在阀门上多了一个伺服而已<br/>浮点控制的伺服在阀门外部&nbsp; 模拟量控制吧伺服集成在了阀门上而已<br/>所以控制精度取决于控制器 而不是阀门的控制方式<br/>模拟量控制的可以直接接入PLC DCS 系统&nbsp; <br/>浮点的中间要加伺服才能接入<br/>百度知道查到的 不知对你有帮助吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
老驴 发表于 2011-3-10 11:10:00
同意,其实都是一样的,都是用执行器的运行时间做计算得出来,不同的是模拟量的计算过程是在执行器的板子上进行而浮点的则需要在ddc上进行,所以在控制程序里用浮点模块儿时要有电机运行时间(不知道其他厂家的有没有,我用过的一个有浮点模块,有一个没有),有高手没,指点一下?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
老驴 发表于 2011-3-10 11:13:00
另外,对控制器来说,模拟量是0-10V,4-20MA之类的电信号输出,浮点是双DO点输出,对否?