探测器不会报警时为什么呢...

[复制链接]
100200 发布于: 2011-5-19 10:42 513 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我在这边调试博世的报警设备,报警按钮时可以了,但是另外一个分区是探测器,始终调不出来,一共4个探测器,都接了地址模块,和报警按钮走同一条总线。我设置的报警模式是06,也就是(连续报警,内部即时),请问是哪里出错了。谢谢大家帮我解决下问题.
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
info2012 发表于 2011-5-19 10:55:00
测量探测器是否有报警输出,把模块输入短接(常闭),看是否会报警?如果不报则说明主机设置或通讯有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-19 10:55:00

不用搞这么复杂,按钮设为07,探头设为03,方便实用。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ274147585 发表于 2011-5-22 17:58:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
qwen 发表于 2011-5-23 13:20:00

是不是选择了在家布防,内部防区不起作用了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hddh 发表于 2011-5-25 17:11:00
探头设置03
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BA110 发表于 2011-5-30 13:23:00
不要把简单的东西,复杂用.按照3楼说的去做吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nbcloud 发表于 2011-5-30 23:44:00
学习了