千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

难题求助...

[复制链接]
ftyyjxawxf 发布于: 2011-2-22 13:46 331 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

RT:4.6公里的公路,四车道。建设方要求对道路施工现场及料场进行监控并上传,第一次接手道路施工现场监控,甲方要求只用一年,一年后撤出,请问如何布线、供电。注:开挖工程量太大,取电也不知道怎么取!

望有经验的同行们给点建议。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gege2010 发表于 2011-2-22 13:50:00

太阳能(或者太阳能加风能)供电,无线传输,很简单

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ftyyjxawxf 发表于 2011-2-22 14:00:00

他只作为一个现场管理临时性的,楼上说的这种造价是不是太高了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tdly 发表于 2011-2-23 11:22:00

施工现场肯定是电的,这不能作为考虑内容,这种施工现场不管是临时还是固定,220V的取电肯定不成问题,现在要考虑的只是视频传输的问题,我建议你考虑用网络摄象机,施工现场管理建议用带红外的自动跟踪功能的高速球红外网络摄象机,那样可以根据4.6公里地段有重点的布置设备,摄象机管主物料场等重点位置就可以了.传输可以考虑采用无线AP实现,具体用几对无线AP要根据现场布置设备情况确定.监控和储存可以在工地管理房用电脑实现.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
maxcomp 发表于 2011-2-23 12:07:00
可以后很多种方案,看经费和要求了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sunbor 发表于 2011-2-23 22:16:00
无线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
liaoking23 发表于 2011-2-23 22:27:00
谢谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆