有一项目,一个别墅区.45幢别墅.每一别墅3层.要求每幢别墅每层楼面和车库都需要设置操作键盘.则4个DS12R用在一幢别墅内可以吗?会不会不兼容?接到小区MT报警系统有问题吗?
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liuguang1203 发表于 2010-11-11 17:49:00

可以接到MT系统里面啊。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2010-11-12 22:45:00
MT系统中,DS12R既可独立使用,也可以连接到 MT 系统中 RS485 总线线路,以用于独立用户。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小牛博世 发表于 2010-11-13 07:45:00
DS12R之间是不能通信的,相对独立的与MTR中心通信。 不可以一台DS12R操作影响另一台或控制另一台!