[求助]红外对问题(已解决)...

[复制链接]
hunanlhl 发布于: 2011-2-12 10:03 936 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在有8组对射,1,3正常,第二组会经常单独亮灯,第5,6,7,8会经常同时亮。亮一就会黑掉的,都是二对串连做一组的。电源是12V1A供二对的。这几天才出现的问题。

 

 

 

 

请教了,谢谢

 

 

 

谢谢各位的帮忙。原因是主机220V的电源接线漏电到机箱上传到主板上了。把电源线接好就没事了。

[此贴子已经被作者于2011-2-24 20:57:54编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2011-2-12 10:41:00

如果对射质量不好,再这样多组串接,那就更麻烦。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
pinghuang 发表于 2011-2-12 11:11:00

一般来说不是供电问题就是质量问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hunanlhl 发表于 2011-2-12 13:31:00
谢谢各位,我先去换下电源,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
blue169 发表于 2011-2-13 12:28:00
应该是没有调试好,或者安装时干扰的问题,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
qiaoshuquan 发表于 2011-2-15 11:22:00

串连确实会出这样那样的问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hong239 发表于 2011-2-15 16:42:00
学习来了~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lygood836 发表于 2011-2-16 10:28:00
应该是没有对好,白天、下雨天、雾天距离会缩短,晚上距离最远,建议调试时信号一定要很好,留有一定的余量
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
userldb 发表于 2011-2-16 15:27:00

换个电源试试。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
perrtyboy 发表于 2011-2-24 14:00:00
应该是调试没调好或者电源问题!再者就是你那对射是次货