<p><font face="Verdana">a&nbsp; 空调系统节能控制</font></p>
<p><font face="Verdana">据统计,目前我国酒店业能<br/>源消耗费用平均约占酒店收入的<br/>13% 左右。其中空调占51%,照<br/>明占21%,机电占17%,其他占<br/>10%。通过运用一些先进的节能控<br/>制方法,可以满足环境需求,又节<br/>约能源。<br/>空调系统主要由冷源水系统和<br/>空气调节风系统两部分组成。我们<br/>就从“水”和“风”两种介质的控制<br/>阐述节能控制方案。<br/>1、空调余热回收技术及其应用<br/>充分利用热交换原理,将空调<br/>的余热(冷凝热)进行回收,生产<br/>50 ~ 60℃热水,供应酒店客房、桑<br/>拿、员工浴室的使用,既可以提供<br/>热水,又降低了冷凝温度,使中央<br/>空调机组效率提高了5 ~ 10%。不<br/>仅节省主机的耗电量,还减少了主<br/>机的故障率,延长其使用寿命。<br/>2、空调循环水系统变频节能技术<br/>目前酒店大多数中央空调循环<br/>水系统的冷冻泵和冷却泵转速都是<br/>不可调节的,在不同的季节与负荷<br/>状况下,冷冻泵和冷却泵都是以额<br/>定转速运行,能源浪费现象严重。<br/>通过采用交流变频器控制水泵,可<br/>以随时间与季节的变化自动调节设<br/>备系统储备的热容量使和热负荷,<br/>达到最大限度的节能。<br/>3、新风量控制技术<br/>针对酒店的宴会厅、多功能厅、<br/>餐厅等公共区域的空调冷负荷设<br/>计,新风量控制技术可以通过采集<br/>空间的Co2 浓度,根据变化自动调<br/>节风阀使室内的新风量一直处在最<br/>佳节能运行状态,实现20 ~ 35 的<br/>平均节能值。</font></p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
当猪爱上我 发表于 2011-2-13 14:20:00
学习了,谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sgwu 发表于 2011-2-15 09:02:00
似乎出狱谋篇文章,可以一一拷贝了