楼主这个问题是非常典型的485总线(下面就简称控制线了)控制问题。
我们的控制线一般有2种接法:
第一种:主机控制线先正负极之间串一个120欧电阻(放心不会烧),然后连接到第一个球机,然后控制线从第一台球机的485接线柱上,连接至第二台,第二台再连接到第三台(严重注意:这种接法和‘主机直接连到最后一台(这根线姑且叫主线),第二台以及中间的球机从485接口引一根搭到主线上’是两码事(搭一根也不是完全不行,有个前提:搭的这根线不能超过7米))……连接完最后一台球机之后,再接一个120欧电阻。这种接法通俗点叫手拉手,专业点叫菊花链式。(我们要手拉手,而不要大家伸手吊在一根绳上,好理解吧?)
第二种:大多数情况下客户的球机分布不会像第一种那样一路排下去,而是东一个西一个没规律的,那么就要用到星形连接法。楼主这种就属于这种情况。这种接法应该在主机端放一个码分配器,也就是楼上几位兄弟提到的485集线器。然后各个地点的球机再分别拉线连接到码分配器上面,当然球机上面也要串120欧电阻,码分配器上面每根也要串。
还有种情况,就是主机在控制线的中间,那么主机端不要加电阻了,两头的最末端各加一个电阻。
串电阻的原则,基本上看出来了吧?就是485总线的尽头。到这里没设备了?OK,加一个120欧电阻。
楼主这个案例看出来了吧?其实还没有规范,如果后期还有控制方面的乱78糟的问题,那么就应该在主控端加码分配器,引出去的每根线码分配器端再加电阻。
就是因为有时候随便拉也没事,这种故障才显得隐蔽,我们知道了原理,其实问题也就很简单。 |