PTS-323控制松下快球的问题...

[复制链接]
13301929566 发布于: 2011-2-11 16:41 851 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
我有个项目,用PTS-323的控制键盘控制2个松下WV-CS574和1个WV-CS954,3个摄像机图像均不进硬盘录像机。现在调试时发现2个574功能都正常,但954机器能动,就是用键盘不太好控制,有时停不下来。协议用的是PELCO-P的,波特率是9600。请教高手。
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gege2010 发表于 2011-2-12 08:57:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
13301929566 发表于 2011-2-12 12:40:00
走的是485线,RVVP2*1.0的。3根485线都是直接进机房后并接在操作键盘上的,走线距离基本都在20米不到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
13301929566 发表于 2011-2-13 19:16:00
问题已解决,是半双工和全双工的缘故,PTS的说明书说键盘只支持半双工,所以只设了半双工。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
蓝黑伊布 发表于 2011-2-13 20:12:00

谢谢的文章

 