埋地弱电线井穿管电源线有漏电现象怎么办?...

[复制链接]
2ylink 发布于: 2013-11-4 19:52 737 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在有个工程,埋地弱电线井穿管电源线有漏电现象,监控室的漏电开关 总是无规律的出现跳闸,就是跳后可以拉上去,过不了一天又跳,主干RVV 2*2.0,四五十根分支RVV2*1.0 给可视对讲供电
分支一般都在50米左右,漏电测试仪测分支电源线测了几根分支电源线都有1mA以内的漏电电流
要是四五十根都有零点几毫安的漏电电流,加起来就超过30mA跳闸了

线井一米多深,里面的管都有水潮湿
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
szxiao 发表于 2013-11-4 23:12:37
这个是线质量,现场能做分级开关吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
2ylink 发表于 2013-11-21 11:53:26
szxiao 发表于 2013-11-4 23:12
这个是线质量,现场能做分级开关吗?

做过,为了做测试,主干七八百米的主干电源线上各段加了一到两个漏电开关,还是有问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
charles-zhou 发表于 2014-1-4 13:47:09
室外管井,穿电缆或电源线实现集中供电,电缆应如何选择?!铠装电缆?防水电缆?铜缆?铝缆?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
z.x 发表于 2014-6-26 18:12:21
交流供电的话建议零火掉一下吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
bolin2014 发表于 2014-6-28 15:23:55
空开超负荷了。。换 吧