千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[转帖]综合布线线缆的暗埋设计...

[复制链接]
kaedez 发布于: 2011-1-25 11:01 485 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
&nbsp;&nbsp; 水平子系统缆线的路径,在新建筑物综合布线设计时宜采取暗埋管线。暗管的转弯角度应大于90度,在路径上每根暗管的转弯角度不得多于2个,并不应有S弯出现,有弯头的管段长度超过20m时,应设置管线过线盒装置;在有2个弯时,不超过15m应设置过线盒。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 设置在墙面的信息点布线路径宜使用暗埋钢管或PVC管,对于信息点较少的区域管线可以直接铺设到楼层的设备间机柜内,对于信息点比较多的区域先将每个信息点管线分别铺设到楼道或者吊顶上,然后集中进入楼道或者吊顶上安装的线槽或者桥架<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新建公共建筑物墙面综合布线时暗埋管的路径一般有两种做法,第一种做法是从墙面插座向上垂直埋管到横梁,然后在横梁内埋管到楼道本层墙面出口,如图5-3所示。第二种做法是从墙面插座向下垂直埋管到横梁,然后在横梁内埋管到楼道下层墙面出口,如图5-4所示。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 如果同一个墙面单面或者两面插座比较多时,水平插座之间串联布管,如图5-3所示。这两种做法管线拐弯少,不会出现U型或者S型路径,土建施工简单。土建中不允许沿墙面斜角布管。<br/>
<p><img height="309" alt="" src="http://www.chenmele.com/system_dntb/upload/图片2-1.jpg" width="512"/><br/>图5-3 同层水平子系统暗埋管<br/><img height="359" alt="" src="http://www.chenmele.com/system_dntb/upload/图片3.jpg" width="554"/></p>
<p>图5-4 不同层水平子系统暗埋管</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>原文地址:<font face="Verdana">http://www.chenmele.com/Tech_Detail.aspx?id=302</font><br/></p>
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xenojinn 发表于 2011-1-25 23:08:00
不错。。值得我学习。。这个很重要。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
aipu8 发表于 2011-1-26 09:59:00
<p>好的,讲的蛮细的</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城