千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

工程中的奇怪现象...

[复制链接]
zhudy222 发布于: 2011-1-12 10:53 2682 次浏览 61 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

工程中遇到这么一个问题

5台光端机,485信号并联直接上2维键盘,2维键盘接DVR。

1:出现部份球机自动放大,自动转到某一个位置,

2:出现控制某一个球机时,其它有球机也跟着转(地址没有相同的)

3:按变倍,成旋转了,聚集成变倍了。

判断:1。第一判定串码了,于是单独控制某个球,其它断开,一切正常。

         同时测试DVR无负载情况下485芯片输出电压为0.45~0.37V正常。出去的反射性阻抗也正常

         供电部份由于有漏开,有UPS,RVV2*1.0附导线应该也不存在50周正弦波有其它叠加信号干扰

        2。所有球机重新加载电源,一切OK,十分钟后问题又出现。

        3。断开其中一个乱转的球机,其它不正常的问题还是存在

        4。加上码分配器,问题解决。

        5,去掉码分配器,把有问题的球机波特率改成4800或者9600,原为2400,PD协议。一切问题解决

不理解:为什么产生这种现象,按理光端机传输不会出现串码现象的,是否因为光端机质量本生,或者说程序不兼容。

    请高人给出原理~~~~

[此贴子已经被作者于2011-1-12 10:54:58编辑过]
回复

使用道具 举报

已有61人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
windge 发表于 2011-1-12 11:16:00

我也遇到过。我也是调了波特率就好,但什么原理还是不懂。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
太阳火 发表于 2011-1-12 11:25:00
学习中,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cxxioi 发表于 2011-1-12 11:38:00

就喜欢这样的经验贴

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhudy222 发表于 2011-1-12 13:10:00

为了请高手进来,我顶贴第二问:

现在有一球机通电后老是一直停留在自检,也既是自检通不过

判断:1。初步怀疑球机解码板问题,于是更换整个球,换球,问题一样

        2。查直流电源15伏4A,与厂家要求符合,正常,不过还是更换新电源,问题一样。

        3。查交流供电,发现市电电压不稳,130~220V之间变快。找出问题所在

不理解:既然市电不正常。那么电源适配器出来也应该不稳定,但测试中15V4A是稳定的。那么球机就能通过自检。

欢迎强人们分享一下原理。本人半路出家,没学过电器电路原理,只懂常识。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sinfo 发表于 2011-1-12 13:16:00
485信号弱,2400波特率传输距离最远、信号也最弱,波特率越大 传输距离越近,特别在一些控制线总长度超过标准的时候,就会出现控制失灵问题,一般可加485分配器或中继器解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zhudy222 发表于 2011-1-12 14:33:00

谢谢楼上各位仁兄的回答,但这里要说明的跟距离估计没关系,因为光纤总共最长的不超过500米,而2400波理论值支持阻抗120欧的线1219M应该无问题,而我采用的钙装单模光纤,那就应该是光电隔离型RS485传输,这种传1公里也不会出现信号弱的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kkkk092498 发表于 2011-1-12 14:42:00
学习了。 高手们多来回复,让我们小弟多学习学习。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
alizengxi 发表于 2011-1-12 16:05:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
OExiaoruan 发表于 2011-1-12 16:13:00

等答案学习……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
h2954567 发表于 2011-1-12 16:16:00

等答案学习……

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
apire 发表于 2011-1-12 19:48:00
等答案学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
h197 发表于 2011-1-14 16:11:00
等待答案中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
bbyy26 发表于 2011-1-14 16:29:00
以下是引用zhudy222在2011-1-12 10:54:00的发言:

工程中遇到这么一个问题

zhudy222 发表于 2011-1-15 09:00:00

是并联噢,我一般不采用手拉手方式,那样麻烦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
kld1871 发表于 2011-1-18 10:38:00

原因是并联造成的,还有就是波特率和协议设置的不太合理,还是建议设置协议为派尔高的,或者用曼码,波特率设置有距离的要求,还有就是要加码分配器了。如果只是把云台接给控制键盘的话,就不需要码分配器了,还要注意云台解码板的上面还有120欧姆的一个电阻,需要看说明书去调整的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lndly 发表于 2011-1-18 15:04:00

怎么和我遇到的现象差不多啊,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
桂林诚达安防 发表于 2011-1-18 19:15:00

学习了。谢谢楼主

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wangychang1983 发表于 2011-1-18 22:45:00

学习中!

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
zairenjian 发表于 2011-1-18 22:51:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

1234下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆