千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[推荐]大家进来,给点意见...

[复制链接]
huaerwulei 发布于: 2011-1-27 19:12 205 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
    现有调度室独立的视频系统,通过分配器(16分32),一路到调度室一路到保卫室,要求保卫室控制调度室。在保卫室配有,AB解码器、AB矩阵、AB云台控制键盘、海康录像机。 现在的症状是:光端机过来的控制信号—矩阵—云台键盘。   1、 这时候控制键盘可以切换图像,而不能左右或者上下控制。   2、我将控制信号直接接到硬盘录像机上可以通过鼠标控制球机的旋转。  3、 而且最先工作了4天左右,且能通过云台键盘控制。忘各位指点下,在线等~~~~~~~~~~~
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lby_zl 发表于 2011-1-28 11:17:00

个人意见,不一定对,高手指正:

切换的信号应该是单向的,球机控制信号应该是双向的吧?所以问题应该是在光端机,不知道光端机选择的时候,是不是选择的双向485。如果是球机的控制应该是要双向485端口的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城